zhy474 发表于 24-1-6 18:29
以前做棚子装过新风,不开新风底噪能到NR21,开了新风底噪就到NR30, 花钱找的顶级设备测的。

噪音 NR  其实并不能反应出新风系统的综合素质,它只是其中一个参数。

新风系统,最重要的是检测新风中氧气含量, 与二氧化碳的比例。   以及湿度比例。

6727
#2 24-1-9 03:21
看来大家还是太在意 新风系统 所带来的噪音源干扰,害怕录音、混音的时候   被其干扰到了


其实吧 ,回溯到1960年代左右, 录音棚新风系统的初衷, 是为了在密闭隔音的空间中,排出控制间混音师 录音师、 以及录音间歌手、 乐手呼出的二氧化碳、、 污浊空气,  并同时吸进新鲜的富氧空气  供给控制间和录音间。   


(大家可以找找英国艾比路、 美国、、、等很多录音棚1960 70年的老照片,那个年代很多录音师、 以及乐手  是一边吸烟  一边录音、或者混音的,  。   如果不完善新风系统 那会是灾难的,,,,, 当然喽,现在一般大家 还比较避讳混音间、录音间吸烟的


  (真心担忧那瓶啤酒 对控制台 推子的喷溅


言归正传:疫情期前年,我在安徽一家录音棚做过老录音棚改建,录音棚主人说他多年前做的新风系统 是法国的, 说很牛逼, ,  噪音极低 ,,,,

虽然他的混音间和录音间 新风噪音确实很低,但是,实际上 我在他录音间 做的空气质量测试, 并不合格,,,
找三个人在录音间聊天,人为制造二氧化碳,40分钟后二氧化碳含量上升的厉害,  与此同时吸进的新鲜含氧量的空气比例,  明显失衡。



设想一下, 这样的新风   真的合格吗?   此时话筒确实 极少的录音到新风的噪音,  但这又怎么样? 录音间大合唱  40分钟不到  就空气浑浊了。  这样的所谓“低噪音”新风,有何意义??。还不如 让歌手唱20分钟 喝水休息的间隙,开门、开窗透气算了 哈哈。



健康   这个话题,对于整个新风系统,是不是更重要一点点呢?
专业的事  还是要找专业团队去做,新风系统,貌似简单,实则有很多细节,

比如下面这个细节:    某日一些合唱歌手必须来录音棚录音, 但是不巧屋外的雨连下了好几天,  那如果录音棚的主人建设初期使用的是普通民用新风系统, 然后自己找个工人弄的,,,,  那么此时录音时, 此新风系统循环进来的就是  混杂着氧气的湿空气。  那么湿度过大 就会对大振膜话筒有伤害,  会受潮, 产生类似放电的噼里啪啦的声音,,,,,


合格的录音棚新风系统, 需拥有干燥空气的功能,,,,但这个细节  全国80%的中小录音棚, 大多数都忽视了,,
  另外,现在国产很多新风系统  所谓的离子吸附、臭氧除菌、  干燥功能   都是营销噱头, 实际使用效果苟延馋喘,,,,。