录音棚土建中,隔离地线笼架的重要性

( 60 )
 
[收藏]
-  第 4 页  -

6727
#55 13-4-23 09:02
原帖风之琴缘 于 13-4-22 21:31 发表
4对音箱 C5是什么音箱?


KS Digital C5 Studio Speakers   同轴近场监听

6727
#56 14-8-7 23:35
原帖Vsting 于 14-8-6 03:37 发表
灭火器???  是那个最长的Blue旗舰大瓶子话筒吧?
记得官方是天蓝色的, 为什么变成了酒红色????

图中 红色的那一只,是美国Blue原产的 大瓶子限量 纪念版,  不同于蓝色版    电源盒有明显区别,  另外内部的电子管型号 蓝色与红色 也有区别,   牛也有区别。。   价格上红色的贵

6727
#57 18-1-21 20:45
本帖最后由 Salinx 于 18-1-21 21:01 编辑
Sepends 发表于 18-1-20 20:35
老师,商品房高层还要考虑接地的问题么,想请教老师商品房19楼,我该如何处理接地的问题


那你就只能用 整个大楼的统一地线了,(你和左右隔壁、楼上楼下邻居们  公用着一个地线)

独立地线  对于你来说,是鞭长莫及的

因为你即使用铜条从19楼窗口拉到地面, 这50米左右的长度 阻抗值也大于4欧姆了。

另外整体造价也很高 不太值得了

(这也是我文章中强调的 ,,最佳棚子高度 4层以下的,合适做独立地线。太高就不太适合了)

曾经亚洲地区两个最大的棚子, 广州芳村棚子和北京乐佳轩棚子。都做了独立的隔离地线处理。
而且他们两,也都没有超过4层楼

因此, 建议你还是买个进口的、 好的净化电源、再生式电源了,  其他别无他法

观众反应

6727
#58 18-1-22 03:28
本帖最后由 Salinx 于 18-1-22 12:53 编辑
zarranger 发表于 17-12-3 16:42
我想问问1米够不够深了?


1米不太够喔,

你可以借个土壤测量仪 测一下含水量, 以及实测一下土层导电率。

一般1米是不太理想的,特别是你棚子,北方干燥的

我这边南方,我也挖到了4米多。

6727
#59 18-1-24 13:05
hjun 发表于 18-1-24 13:02
楼高的,在adda和前级接那种hifi地盒有没有作用啊?

有收效, 但效果甚微

楼高的,再生电源也是要同时必备的

6727
#60 19-9-20 23:16
左耳听风雨 发表于 18-1-29 12:22
求教,接地的地线在棚里怎么连接到插座上?

一开始 录音棚毛坯房时, 就要布置好地线!