录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[教程] 一些关于接地的常识

( 44 )
 
[收藏]
-  第 1 页  -
#1 09-1-9 22:01

一些关于接地的常识


3339
先说点废话。。很多朋友都有询问关于接地的问题,国内某些关于建声的文章里也草率的提过,不过为什么接地,究竟什么是接地,估计明白的人并不多呵呵。。这篇文章作者是我老婆,本文意在让大家了解接地的实质以及对电学噪声的产生和抑制有一些初步的认识,请各位尊重劳动成果和知识产权!希望大家有什么见解或其他资料的话踊跃回贴~


所谓接地,就是在地球上的大地设置电气接线端子。将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地端子上。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点;电气装置的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。
    接地是通过接地装置实现的,接地装置是由接地电极和接地线组成的。

接地体(被接地的电气设备机器)

由接地线连接和大地接触的接地电极。接地电极是埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体,有自然接地电极和人工接地电极两种。自然接地电极包括“地下金属水管系统、建筑物的金属结构和钢筋混凝土结构”;人工接地电极宜采用水平敷设的圆钢、扁钢、金属接地板和垂直敷设的角钢、钢管、圆钢等。为了降低接地电阻和增加抗腐蚀能力,工程中也采用铜包钢、铝包钢接地电极。接地线是指连接电气装置、设施的接地端子与接地级的金属导电部分。
接地按其作用一般可以分为两类:保护性接地和功能性接地。
(1)保护性接地
保护性接地又分为如下四种:
a.保护接地

将设备的外露导体部分接地,其目的是防止电气设备绝缘损坏或产生漏电时使平时不带电的外露导体部分带电,人触及而产生电击。
b.防雷接地
将雷电导入大地,防止雷电流使人受到电击及财产受到损坏。
c.防静电接地
将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成的危害。
d.防电蚀接地
在地下埋设金属体作为牺牲阳极或牺牲阴极,保护与之连接的金属体,例如金属输油管。

(2)功能性接地
a.工作接地
为了保证电力系统的正常运行,在电力系统的适当地方进行接地,称为工作接地。交流系统中,此点一般为中性点。
b.逻辑接地
为了获得稳定的参考电位,将电子设备中的适当金属件作为参考零电位,需获得零电位的电子器件接在此金属件上的接法。
c.屏蔽接地
将金属壳或金属网接地,保护壳或网内的电子设备不受外界的电气干扰,或者使壳内或网内的电子设备不对外部电子设备引起干扰。
d.信号接地
为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
接地技术应用十分广泛,在电力、通信等领域中也是不可缺少的重要技术。由于应用领域的不同,其作用也有差异。


[size=12]

[ 本帖最后由 starslv 于 09-1-9 22:17 编辑 ]
观众反应

3339
#2 09-1-9 22:10
在音频系统中,接地是保证各种音频设备的正常工作,同时可以有效的抑制噪声、防止干扰、保证设备电磁兼容性、提高可靠性的重要技术措施。正确的接地既可以有效的抑制设备受到干扰的影响,又可以有效的防止设备对外界的干扰;反之,错误的接地会引入严重的干扰,甚至使设备无法正常工作。
(一) 保护地
保护地是随同三相五线制供电系统提供的,所谓三相五线即三根相线、一根工作零线、一根保护地线。


在三相四线制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),用另外一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制



(二) 技术地
技术地是为音频系统专门设计的接地系统,其主要目的是有效的抑制噪声、防止外界干扰源影响音频设备的正常工作,保证音频系统的稳定与安全。
技术地使用独立的接地电极,采用独立接地方式。技术地以机房或子系统为单位进行星型连接,其接地电阻应小于1欧,系统中设备应处于全部浮地状态。
(三)信号电缆屏蔽层的接地
屏蔽接地是为防止电磁感应而对音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩等进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰。

当浮地信号源与接地放大器连接时, 电缆屏蔽层接至放大器公共端是优选方案。如果放大器输入端浮地, 信号源接地, 同理可得, 电缆屏蔽层应接至信号源公共端。
信号馈线的屏蔽层如果要一端接地,则其接地的最优方式一般是取信号传输线的末端接地。而对于平衡与非平衡端口之间的接地,则接地端就应选择平衡的一端。一定要防止在屏蔽线的两端接地而形成地环路,造成干扰。当两端都是不平衡的连接时,如果传输距离较远,最好使用平衡--不平衡转换器或音频隔离变压器转换为平衡式传输。

(四)信号接地
信号接地的原则是同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起噪音。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,同样的调音台,测试仪外壳接地与外壳不接地,指标就有区别。把接地的测试仪改为浮地,这种现象就没有了。当全部设备都采用平衡接地时,若有某两个设备之间的联机等于或多余两根时,只能有一根线两端接地,其余的信号线只能单端接地。



[size=12]

[size=12]

[size=12]

[ 本帖最后由 starslv 于 09-1-9 22:17 编辑 ]
观众反应

3339
#3 09-1-9 22:12
接地是音频系统中抑制噪声和干扰的重要技术措施,但并不是唯一解决问题的手段。技术地的产生无疑是对音频系统最直接的保护,避免了各种地的铺设对系统地电位的影响,有效的保障了设备的安全及工作的稳定。信号和屏蔽层的接地,也有效的抑制了共模干扰和电磁辐射干扰串入音频信号中而引起的噪声。作者认为可以将接地系统视为保障音频系统安全工作,抑制噪声及外界干扰的基础,要对其引起足够的重视,但同时也不能忽略其它的措施和方法。
首先系统设备应选用性能指标好、抗干扰能力强的产品。设备的抗扰能力决定着噪声的抑制能力,其抗扰能力受设备的电路、制造工艺及所用材料的制约。选用好设备其抗干扰能力强,但售价往往很高,但为了达到良好的效果,在经济许可的条件下,应尽可能地选购高档的专业级产品。同样道理,信号传输电缆线(包括线路上和设备连接使用的)也应选择高质量的。对传输线路上使用的电缆采用带有总屏蔽编制网的多股传音电缆(选择可传6路平衡信号),每股内仍有屏蔽网,由于具有两层屏蔽网,起到两层屏蔽的作用,即能更好地抑制外界的电磁干扰,也能抑制住自身对外界的影响。
其次各级子系统应连接干净的电源供电。供电电源设计时,应设计单独电源变压器;无条件时可使用独立一组电源供电,与空调、灯光等设备分开供电;或采用隔离电源变压器等,这些都是行之有效的措施。弱信号设备电源与强信号设备电源应分组连接。弱信号音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等同一组电源连接,强信号功率放大器与另一组电源连接,可以避免传导方式的电源交流噪声干扰。在电源干扰很严重的情况下,设备应分相连接。把小信号的设备和监听设备电源连在一起,选择三相电源中交流声干扰最小的一相接入,其余两相接大信号功率放大器,可以降低来自电源的交流噪声干扰。

噪声通常无法彻底消除,但是如果使用者能合理地运用接地技术,并从设备、线路和电源本身做起,就可以将其造成的干扰减小的最小程度。

[ 本帖最后由 starslv 于 09-1-9 22:17 编辑 ]
观众反应

1374
#4 09-1-9 22:16
字太大了
活活晕死
没看完一页就有点头疼恶心了

3339
#5 09-1-9 22:18
不好意思,从WORD复制下来就这样。。改好了

228
#6 09-1-9 22:37
有没有简单的接地方法?

3339
#7 09-1-9 23:04
原帖由 X_Theme 于 09-1-9 22:37 发表
有没有简单的接地方法?


小型棚没必要做接地

233
#8 09-1-9 23:18
呵呵· 补充了理论知识....
     顶!

1103
#9 09-1-10 19:25
小型棚没必要做接地

请问是面积区别还是设备区别(小棚被人普遍认为没有好设备)?又或是功率大小区别?

3339
#10 09-1-10 21:30
一般小型棚都在写字楼或商业楼里,没有条件做地线,物业一般也不会允许你从楼上拉出一根线然后在花园里刨个坑,还不让别人碰。。
只有特意为声音需求设计或有一块专署用地的情况下才可能做接地,一般就是演播室或大型录音棚。。

3339
#11 09-1-10 21:31
还有就是,一但有人捣蛋,把你的地线刨出来接到什么别的地方,那后果。。

141
#12 09-1-12 11:33
不单单是小棚,即使是自己家用电脑也应该接个地线。用根电线,连接在机器外壳上,然后另一端可连接在暖气或者水管上。尤其是冬天,人体所带的静电是非常大的

3339
#13 09-1-12 18:38
大哥,这么做很容易烧了设备,一旦暖气的电位高于保护地的话。。千万别这么干。。静电最好的解决办法就是放个加湿器!

原帖由 y00000 于 09-1-12 11:33 发表
不单单是小棚,即使是自己家用电脑也应该接个地线。用根电线,连接在机器外壳上,然后另一端可连接在暖气或者水管上。尤其是冬天,人体所带的静电是非常大的

4216
#14 09-1-13 11:42
有条件还是应该做接地吧?

3339
#15 09-1-13 13:21
原帖由 沙人 于 09-1-13 11:42 发表
有条件还是应该做接地吧?

当然,但是这个条件稍微有点狠
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索