录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

音响供电问题请教

( 18 )
12
 
[收藏]
-  第 1 页  -

110
#1 07-10-13 02:34

音响供电问题请教

想请教各位老师,三相电在相电流不一样的状态下,零线电流是怎么算的,

387
#2 07-10-13 23:19
哈哈,我只是知道如果三相绝对平衡时,零线电流为0,但是不平衡就不知是如何计算了.

110
#3 07-10-13 23:37
出了电动机,其他的供电平衡的不多,现在市面上出售的5芯电缆零线都比较细,但是实际使用零线电流都大于火线。比较危险

833
#4 07-10-14 03:31
我只知道设计的时候就必须尽量避免三相不平衡,怎么算中性线电流不知道

有专门的电能补偿设备,可以消除中性线电流。不过我觉得还是老老实实做好前期设计为好

[ 本帖最后由 发烧兔子 于 07-10-14 03:32 编辑 ]

387
#5 07-10-14 12:30

回复 #3 打杂 的帖子

错了,不是所有情况下是这样的,正常情况下三相是相对平衡的(除非线路不是持证电工做 ),在严重不平衡的情况下才会零线电流大过单相火线,如有一相零负载时最严重.

294
#6 07-10-15 02:56
假设中线(零线)阻抗不计,其中U1(0度)表示的是相电压的相量形式 (那个符号打不出来)
当各相阻抗(线性)平衡时 中线电流是为零的 不过实际中不太可能 所以中线会有一些电流。
实际中远比这复杂 有时候即使3相负载平衡 中线电流也可能很大 原因就是阻抗不是线性的。不过对音频设备基本没有这种情况
I0=I1+I2+I3
I1=U1(0度)/Z1
I2=U2(120度)/Z2
I3=U3(-120度)/Z3

[ 本帖最后由 bzpj 于 07-10-15 03:16 编辑 ]

470
#7 07-10-15 18:12
“现在市面上出售的5芯电缆零线都比较细,但是实际使用零线电流都大于火线。比较危险”
不会的,中线电流永远也不会大于三个相线中电流最大的那一相的,三相负载越平衡,中线的电流越小。

110
#8 07-10-15 23:16
三相电在相电流不一样的状态下,零线电流是不是等于火线中最大的电流减去最小的电流,不知对不对?还是以火线中最大的电流来计算?

294
#9 07-10-15 23:49
这里的加减都是矢量加减
回7楼 你说的只是在负载呈现线形阻抗的时候才成立 如果负载里有大量整流电源,交流调压器,变频器,开关电源设备,情况会很复杂。中线电流可能是相电流的1.5倍甚至更大,单独加粗中线是最简单的办法,不过不是最安全的(对电网来说),4楼说的设备还是很有用的。
5芯电缆 其中2芯都是用来做中线的。
当然,如果负载没有那么复杂,情况会简单。
观众反应

470
#10 07-10-17 19:58
回bzpj 兄, 实际上无论感性负载还是阻性负载,对于单相负载而言,零火线的电流是一样大的。对于三相的供电系统,各个单相负载流经零线的电流有一个120度的相位差,它们之间应该用矢量相加减,简单点用平行四边形法则计算较简单。
如果只有一相有负荷的极端情况下,零线电流和有负荷那一相是一样的大的。
另外3+1的电缆,零线要不是和相线一样粗细,要不是就比相线小一个线号,您见过3+1的线零线线径有比相线粗的电缆吗?
观众反应

2201
#11 07-10-17 21:38
零线粗于相线。三相不平后,电流会很大。
观众反应

470
#12 07-10-17 21:43
零线粗于相线。三相不平后,电流会很大?????????????????????????

2201
#13 07-10-17 21:49
外面的供电由于三项对配平有要求,零线电流很小,所以线细。三相不平后,回流都要通过零线,会产生,相线不热,零线烫的情况。所以起码要一般粗。最好粗一点,安全

294
#14 07-10-17 23:37
回11楼 如果负载不是线性的 那么3相电流就不是120度的关系了 所以问题就复杂了3+1
线是以前的(以前负载没那么复杂) 现在多用5芯 其中有一芯可作地线(3相5线) 也可和另一芯合并作中线
我上面的公式里的阻抗z 如果能近似看作一个常量是最简单的情况 但是在某些情况下就不是这样了 非线性带来的比较讨厌的就是谐波 实际中往往3次谐波在中线上是叠加的 就是造成中线电流过大的原因之一
当然 这种情况大家见得不多 对于一般用户来讲 我说的这些意义不大

[ 本帖最后由 bzpj 于 07-10-18 01:07 编辑 ]

110
#15 07-10-18 22:15
假如3台一样功放,ABC相各接一台,超低,返听,全频.在静态时电流一样,但工作起来,就不一样了.这是音响系统中经常遇到的,设备少看不出来.一遇到大系统时就很明显了.现在音响系统都要求3相5线,有一根是地,不可能合用,在固定工程中可以把电配得很好,但实际演出每次用的设备都不一样,很少有绝对配平的时候,请教各位老师.一般的零线电流怎么估算.谢谢