去看一下电力:
这个项目为了电力可是大费周折,还好坚持了自己原则!
电力要求:一定是设备独立供电,如果是商务楼的话需要从楼层总闸取电,如果是民宅需要从户总闸取电,可以取380V的电,小棚分出两组220,如果大棚要分3--4组,大概是设备一组,空调和饮水机等大功率电器一组,灯光一组,墙插(非音频设备供电)一组。说起来简单做起来难,因为不管什么大楼里的380V的电千奇百怪什么样的都有,常见有两种,给大家分享一下怎么分380V,不过最好你让电工动手,你来提要求。电这个玩意。。。。。。。很厉害。
第一种:三相四线制,这个比较常见,四线分别是三根火线,一根零线,这种比较好接,取任意一根火线和唯一的零线组成220V就可以了,在这里有个问题就是音频设备要和其他设备共用零线了,在这最好的和解决方案是用一个380V-220V的隔离变压器,当然价格不菲,便宜的不好用,如果是规模小的棚也就罢了,大棚都是从大变压器上分出来的单独零线,也就是整套音频设备单独使用一台变压器。
至于单独零线到底好不好,至今没有权威的说法,因为周围用电环境稳定也没事,但是周围有其他电器干扰这就不好说了。。。。。。有条件单独扯零线。
第二种,三项三线制,这个比较复杂,要是使用变压器的,也就是隔离变压器,有种自耦变压器,不要使用,隔离变压器有个好处就是变压时完全通过电磁感应,相对干净。另外,如果从总闸取电,布线的时候最好要用金属管,金属管能有效地避免其他外界干扰,而常用的PVC管还是不用的好,除了绝缘没什么意义。
室内电源:ABB和施耐德最常用,之前甲方提供了德力西,我直接PASS。特别是空开和插座,至关重要。当然会贵不少,施耐德的配电箱面板罩子就能买一组国产空开。用进口空开的好处就一个,安全!
规模小的录音棚空开的正确连接方法是:从380V分出的两路220V引棚内分闸,一组设备供电,一组其他供电(空调照明等等)。设备单独闸,其他供电需要一个总闸和其他的子闸,子闸不能接到设备总闸上,否则前功尽弃。这样好处是不管怎么折腾,都不会影响到设备用电,有条件的朋友可以给设备加22V0--220V的隔音牛!
如图:
通常有一些错误的接法:就是从大楼总闸引出一组380V到录音棚,如果是大棚有单独的配电室这个是绝对可以的,不过还要引多组,小棚的话,把380V引到室内十分不安全,专业电工也不建议这样。而且380V到室内后,所有的用电就只能从这一组380V取电(这个棚里的380V也是带单独空开的),这样做的结果是造成音频设备和其他电器还是共用电,没有从根本上解决分电保护的问题。残忍的是假如其他电器引起的不安全因素(比如断路和漏电)会直接导致棚内380V总闸空开跳闸,然后整个棚全部断电,因为设备用电也是从这唯一一组380V取得,设备这组的空开所有的保护都无效了(设备组没有跳闸),后果可想而知!如果你施工完了也不能从几个闸刀来确定是否共用电,要从入棚到底几组线来确认!所以我刚才说的是从大楼总闸上直接分两组380V--220V,一组设备一组其他电器就是为了这个。220V到棚内总比380V安全,在室内即便是把380V断了,但是空开前端还是有380V的,因为这电你是从大楼总闸取得,总不能录音棚检修要断大楼的电吧。
这个接电最重要的是考虑安全因素,包括人身安全和财产安全,屏蔽什么杂波什么的还不是100%靠这个解决的,正确的接电方式是为了安全用电,避免干扰,而不是解决干扰,解决干扰的好办法就是用隔音牛和架设屏蔽网。
另外顺便说说误区,不少朋友去买发烧电源,其实真的用处不大,有问题加上这个解决不了的,没问题加上这个也没什么作用。如果大规模的棚用电,需要单独配电室,使用Emerson的方案解决电源滤波和电力冗余,中国杜比实验室在用这种方案,我们老百姓看看就行,不必追求。
小规模的棚还是建议大家先把电分好组,强干扰这个问题的出现几率也不大,所以不必纠结。
空调孔:
这个看似小问题,其实不然,空调孔的位置关系前期预先穿孔加固,后期声装时需要把这个孔处理一下,还要顾及室外机的位置,位置不好影响隔音,同时可能需要费很多铜管。
以上这几个基本上是准备工作的一部分,这几个做好了以后一劳永逸,做不好吃苦受罪白费钱。
接下来就是要进行施工了,首先是框架,没有框架是不行的,框架怎么搭,这个得问工人,我不好说,因为工人是专业的,他们能有好的办法省工省料,当然必须是自己的团队,临时请的会是另外一幅景象,费工费料磨洋工。施工中有个重中之重,就是工程监理。这个得好好说说。
第一关系到最终声装效果
第二关系到整体造价
关于价格,些朋友经常就是找人设计,然后出图,再找人施工,自己买料,原因就是以为这样便宜(受家庭装修影响),以为不容易被骗,这个心理作用是设计图纸一份钱,人工一份钱,材料一份钱,一合计总价大概就出来了,但是每一份钱的造价绝对要比我们高。很简单长工短工工钱不一样,材料是批发和零售也不一样,总价当然不一样。关键还有一点就是设计的人不会用心给你做,图纸工人未必看得懂。因为声装是相当专业的,门槛就是高。
关于最终效果,做录音棚声学装修,要从设计理念,图纸标准,工人对设计的理解和材料的运用,及工艺标准说起,以上这些必须是连续贯穿下来的,说的俗点也就是套路和风格。你找张三设计,李四出的施工图,作为工人的王二麻子不一定能理解也不一定看得懂,所以王二麻子最后出来的活绝对和张三设计的天壤之别。加上没有监理,王二麻子当然是漫天过海了,你最后追责都没处讲理,张三说李四施工图画错了,李四说王二麻子没按他的工艺做,王二麻子说张三设计的本身就有问题,最后踢皮球。倒霉的肯定是业主啦。所以你做录音棚一定要找团队来做,至少至少工地上要有一个监理。团队就是从头到尾有思想有风格有套路,家装施工队伍绝对做不了声装,家装设计师也做不了声装设计,图纸也是一个道理。
监理的作用就是承上启下,监理要充分理解设计师的思路,充分看透图纸的工艺流程,非常熟悉手底下的工人如何施工。有木有设计漏洞?有么有偷工减料?有没有磨洋工?等等都需要监理监督管理。总而言之一定要有一个相当懂的人来统筹大局,而那个人可能就是你!避免业内常用的做法------用之前案例改改(好的比划比划测试一下),出个图,找一帮工人拿着图纸在你的房间敲敲砸砸,自己去喝茶,工程留个尾巴,等着收尾款。
而我的建议是:你要量身订做一套方案,个性设计,严谨工艺,统一风格。
处理低频:最常用的手段就霍姆赫兹共振体,这种共振体有很多变形手法,这里介绍双层版加穿孔。很简单,20CM空腔,四周封板,再加20CM穿孔板,孔距自己找公式算,第一层因为没有孔共振频率固定的,效果明显,第二层是穿孔,频率带宽有很多变化,效果很好!两层都需要岩棉填空腔。如果空间良好可以做成3--5层的立体空腔。
另外一种就是空间吸声体,空间吸声体可以利用吊顶解决,挑高富裕的朋友可以实木板封顶30CM,50mm*50mm和60mm*80mm的方块组合,内嵌不同容重的岩棉来处理,一定要通过之前的数据加计算严谨的得出需要的数量。
上面这层穿孔板,实际上是薄板穿孔,也就是9mm板穿孔。
[
本帖最后由 BDleki 于 14-7-24 04:16 编辑 ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x