录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

自己做了个布局图,老师们看看有没有什么问题

( 15 )
12
 
[收藏]
-  第 1 页  -

822
#1 19-1-14 16:30

自己做了个布局图,老师们看看有没有什么问题

本帖最后由 frebir 于 19-1-14 16:48 编辑


左上角的储物间,也考虑作成强吸的鼓间,但面积需要多大不太知道

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1712
#2 19-1-14 19:06
鼓房要有点面积才能有效果,右边门留太小了

不留卫生间吗?在1楼吗?

822
#3 19-1-14 21:09
pansidaxian8888 发表于 19-1-14 19:06
鼓房要有点面积才能有效果,右边门留太小了

不留卫生间吗?在1楼吗?

嗯 不要厕所了厕所在其他地方 现在这样监控室会不会小了? 然后鼓的话 一般多大面积够用呢 在二楼

1721
#4 19-1-15 09:26
控制室形状不好,

1.两边不对称,声音出问题可能性非常大,第一是声像,第二是频率

2.后墙反射面很不利,这种后墙形状会像个喇叭一样反射声音给录音师听音点
观众反应

64
#5 19-1-15 11:49
参考一下

64
#6 19-1-15 12:02

又看到一个

822
#7 19-1-15 13:51
本帖最后由 frebir 于 19-1-15 13:55 编辑
伤心凉粉 发表于 19-1-15 09:26
控制室形状不好,

1.两边不对称,声音出问题可能性非常大,第一是声像,第二是频率

感谢老师的建议

关于老师第一个不对称导致声相频率问题,这应该也是为什么大家都建议和尽量把监控室做成完全对称结构的原因,我当时这么做的时候也确实考虑到了这个问题。但有一个问题,不知道对称之间事情从多大程度上影响了监控室声学,是不是非对称结构就不可能做出好的监控室?

关于老师提的喇叭的比喻,想了一下觉得能理解,这个监听位后边的两面直角墙之间的夹角为肯定会形成明显的驻波,因为通过两面墙的反射后肯定会在夹角内相遇,那这个驻波是不是可以通过陷阱等相关的设施解决呢?因为很多对称结构的监控室后墙直接就是平面,这样的反射直接就跟音响的直达声形成了驻波,道理上后墙平面直接反射的情况比这种直角的更严重。而从事实出发的话,这种更严重的情况都还是可以通过后墙的强吸收解决,所以我这种应该更可以了吧。

822
#8 19-1-15 13:53
本帖最后由 frebir 于 19-1-15 14:04 编辑

sam老师 第一张不知怎么的没出来 可否麻烦再传一下吧 还有帮忙解释一下 iso booth 是个什么意思吧

64
#9 19-1-15 15:14
frebir 发表于 19-1-15 13:53
sam老师 第一张不知怎么的没出来 可否麻烦再传一下吧 还有帮忙解释一下 iso booth 是个什么意思吧

booth 其实就是你可以切割的一个小的录音间,比如左下角是鼓房,左上角录人声

1721
#10 19-1-15 16:24
frebir 发表于 19-1-15 13:51
感谢老师的建议

关于老师第一个不对称导致声相频率问题,这应该也是为什么大家都建议和尽量把监控室做 ...

左右对称,就代表了声像(pan)对称,不然会很困扰的,,,不对称的结构(硬性结构,软性结构,不仅影响声像,还影响频率,是很头疼的物理硬伤)

一般控制室,会选择窄端放音箱和控制台,原因很简单,声音都扩散倒后面去(宽端),然后再打碎反射回来也没啥大碍

但是,切忌用窄端做后墙,,,那,,,(聚拢效应,声波就像水波
,自己想象一下),不良反射会全都集中反射给放喇叭的宽端



822
#11 19-1-15 20:07
伤心凉粉 发表于 19-1-15 16:24
左右对称,就代表了声像(pan)对称,不然会很困扰的,,,不对称的结构(硬性结构,软性结构,不仅影响 ...

嗯  我自己想了想 是这么个道理 懂了! 谢谢老师!!

1712
#12 19-1-15 21:54
关于对称我也是有强迫症的,不仅仅是左右的对称,
录音间和控制室也要最起码差不多比例。
如果两边声学环境相差太大,怎么可能做到比较准确的监听
这个已经有很多坛友认可,不用多探讨了吧
所以上面比较复杂的那个图就别考虑了吧
另外声学装修中隔音门是成本很高的,
在北京我做的最多的一个给规划了6扇隔音门,是因为实在没有办法,这个图上居然有9扇要有一定隔音量的门。
楼主要花点心思,应该不是要砸钱进去,需要隔音和声学的墙面太多也会占用台多面积,上面那个图,应该就是一个设想,实际是很难实现的。

有些异型要靠一些特殊的规划来处理,
比如做真正意义上的强吸收面, 还有些藏在顶上的谐振腔体等

楼主这个帖子之外的我说了第一个关键是布局,才单独开个帖子来聊布局吗?
等会我翻翻照片,举两个简单的例子,
如果有空,欢迎来约一下考察一下








1712
#13 19-1-15 22:20
举例一个棚
尺寸是5.7*6米,一样的很接近正方
别人给的方案都是中间一分两个比较窄的细长条,
个人思考再三,给做成了非常规钻石型 ,
面积利用率也很高,棚里空间也很大,声学并不是很难做,这个房间层高也很高,有一些谐振结构藏在了顶上

桌子是来搞笑的,这是装修完没有进操作台时候的照片

棚内空间还是很大的,少年宫的节目,小合唱,三四个古筝轻松搞定。




另外,声音的死区不是放点什么吸音材料就是吸音了
表面要有形状,比较常见的纤维吸音材料切割成的尖劈吸音体,多数用来做消音室
这样才有些吸音能力
还要有结构,尖劈后面还有一些腔体,低音陷阱等,
这样才能称得上死区,很多坛友发的东西都是仅供参考
举例我的曾经的实验室,费点心思用工程剩余材料做的各种实验结构
后面死区的一坨吸音体
这个角度还是很帅的


这样看就暴露了


做好这些,才能满足不同的房间需求,再通过反射面,扩散面等给你们想要的活跃
多说无益,给你个眼神自己领会去吧

1712
#14 19-1-15 22:36
至于鼓房的面积没有15以上个平方没有足够的层高就不要考虑了
当然,要凑合凑合也可以

做一个好的鼓房鼓房实在是太太太太太太太费劲了
必须有足够的空间,相对越大越好做,所以有些比较大的吸音做的比较扎实的棚录鼓可以不错
要控制住鼓冲击的那一下能量谈何容易,还不能限制正常鼓声的发挥,还要自然,还要有细节.....
之前做的比较好的鼓房声学,顶部是死区,地面抬高一米多,鼓手要弯着腰钻进去。
抬高的地面是要浇筑混凝土的,下面针对桶鼓做了管道和吸音腔体,
还换了很多鼓、很多种鼓麦,最后才弄得差不多,
算了算了,换下一个话题吧。

1712
#15 19-1-15 22:40
我嘞个擦,图貌似全挂了
补一下13楼的图
棚的图




我之前实验室吸音体的图


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索