自己从adda机壳拉条地线到水龙头就跳闸

( 12 )
 
[收藏]

13880
#1 18-9-5 11:29

自己从adda机壳拉条地线到水龙头就跳闸

想试试不同地线的声音
之前从音频输出拉地线到防盗网音质提升不少
自己从adda机壳拉条地线到水龙头就跳闸
按道理地线不通电啊
不知道为何会跳闸

2062
#2 18-9-5 11:37
两边火线相位不一样?

3649
#3 18-9-5 11:42
地线不通电怎么导电进地

1352
#4 18-9-5 12:13
枯萎的生命 发表于 18-9-5 11:42
地线不通电怎么导电进地

地线是起保护作用的,设备正常工作时地线本身不带电。但是当设备漏电后,通过地线形成接地短路,从而不使人触电,达到安全保护作用。

520
#5 18-9-5 12:51
检查一下跳闸的开关,是不是漏电保护也跳了,这样的话先找到漏电的设备,断开再试

561
#6 18-9-5 13:46
水管的接地电阻一般情况下是不合格的,也就是说它和正常的接地线之间有电位差,所以当你用水管做接地线时,漏保检测到有电流通过就会跳闸(大于30MA就会跳闸),所以标准的电气施工是不会用水管当做接地线使用的

561
#7 18-9-5 14:20
补充:也许有人会问,为什么我接水管就没事?当然,一般情况下并不是所有的水管接地电阻都不合格,比如老房子的水管,因为年代久远,直埋在地下,水管的接地电阻也许会很低,暂时符合要求,这里只能说暂时,因为它这个情况是会发生变化的,比如中间某个部分水管更换了等等,还有,水管的连接是有接头的,施工要求只是防漏,不会强调水管之间的金属部分必须保持接触良好,所以,非常的不保险,你家不跳闸还有一种原因,老房子的电气线路因为历史的原因很多是没有接地线的,这种情况在国内非常普遍,这种房子即使你安装了漏电保护器但是它并不会因为你家里一些微弱的漏电等原因跳闸的,,,,,所以所以所以。。。强烈的不建议你们用水管做接地线,因为这真的很不安全,电气施工中是严禁用水管线路作为接地线使用的。

15442
#8 18-9-5 14:48
地线我没埋,真需要时候折腾。

1779
#9 18-9-9 09:04
简单看了一下,热心坛友们回答的不是很准确

首先,跳闸应该跳的是漏保,机壳本身连接到了漏电地方,一旦对地导通,漏保开始工作,就跳闸
其次,因为大部分机壳和地线是连通的,不一定是ADDA在漏电,整个一套系统内逐步排除法,找到漏电源头。这个不仅仅是为了音质,也为了绳命。

另外,暖气管类的不建议做为地线使用,接地电阻过高的前提下,遇到雷击,可能会引雷入室,反而不安全了
接地本身并不简单,接地极,降阻剂,挖很深还要很大面积做星型连接
后来给一些需要做地线的都是打一眼井,定制的笼型加长接地极,简单粗暴效果好

1125
#10 18-9-11 02:55
25块钱买个新基德5代来查每一个插座的电力相位,看看有没有缺极或接反的情况

1125
#11 18-9-11 03:00
接自来水管和暖气管,除了导入雷电之外,还有另一个巨大的威胁性,那就是这两路管道未必对地导通,但是却可能对别的住户导通。这种接法,对地导通是不确定的,某一个环节稍微换一下管路,或者重新裹一次生料带,都可能对地中断,那么如果说作为一条线上的蚂蚱般别的住户,电工在装修的时候只要有一个跟你做同样偷懒的事情,他家漏电就不会导入大地,而是导入你家。也就是说你家漏电,很可能会电死了别人,或者反过来。

13880
#12 18-9-11 09:44
鉴定完毕 发表于 18-9-11 03:00
接自来水管和暖气管,除了导入雷电之外,还有另一个巨大的威胁性,那就是这两路管道未必对地导通,但是却可 ...

原来这样,想着插到防盗网也有对地导通,以为水管也有……

228
#13 18-9-12 05:29
會跳閘表示漏電量不小,你摸摸機器如果還是有麻麻的感覺就表示漏電依然存在,不論是保護機器與保護人,拉地線真的不能偷懶。
還是老老實實地打銅棒或埋銅板做地線。