录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

录音棚连接线方案

( 5 )
 
[收藏]

2606
#1 18-5-28 20:20

录音棚连接线方案

中型录音棚控制室到录音棚之间的音频线采用什么方式比较好,是墙插,还是一个综合线缆放过去一个可移动的地插盒,还有更好的方案么,请教各位老师?

860
#2 18-5-28 22:16
墙插

647
#3 18-5-29 02:11
面积太大的录音棚最好多几个区域装地插,要不然录音时一堆的电线在外面很容易出问题;面积小的棚一个地插就行了

1712
#4 18-5-29 08:00
可以移动没什么意义,
MIC线是弱信号
注意线材墙插品质尽量好,
布线尽量短,尽量远离电源线

可移动地插没意义的
一般棚的主要录音位置就那么一处,下面还要放一块地毯防止歌手或乐手动脚丫子声音录进来
我们一般都是做个距离主录音位置比较近的墙插

2606
#5 18-5-29 10:57
本帖最后由 hymusic 于 18-5-29 10:59 编辑

嗯,墙插确实是比较好的方案,只是原来考虑到一根话筒线被截断多次,怕不好,还有一点,就是线买进去以后就很难更换了,有人说话筒线10年左右最好要换

1712
#6 18-5-29 14:09
hymusic 发表于 18-5-29 10:57
嗯,墙插确实是比较好的方案,只是原来考虑到一根话筒线被截断多次,怕不好,还有一点,就是线买进去以后就 ...

如果不放心品质可以淘国外的棚里拆下来的镀金墙插和高品质的音频线材,品质没问题。
实际上个人做了这么多棚。用甬声的墙插,国标工程线材都没有任何问题。
埋线时候只是过墙。预留好余量。放一根穿线管。穿好线以后中间缝隙塞棉两边结构胶类密封。以后也可以改线。

卡农线材焊接时候注意,所有接头除了123以外,还有一个点连接到卡农头的金属壳。这里需要接屏蔽层,避免在强电磁干扰下因为接头部分屏蔽层缺失引起噪音。
接线盒的外壳不可以乱接地,如果有有效接地,这里最好单独做一个独立的屏蔽壳,直接接地。避免形成接地环路。

另外。线材又不是埋入地下,10年更换谁说的?
最怕没搞过的人乱出主意。最后弄成一团糟