录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[请教/求助] 求助关于时序器跳闸的问题,用过时序器的朋友请进!

( 7 )
 
[收藏]

199
#1 14-8-6 13:41

求助关于时序器跳闸的问题,用过时序器的朋友请进!

由于设备过多今年3月份买了一台时序器,但是最近几天出现多次时序器跳闸情况,毫无规律。有时5-10钟就会跳一次闸,有时一天都正常。
链接方式是:ups——插排——时序器——所有设备
ups带稳压功能,时序器反厂检查过老板说是没有问题,插排也更换过。

请问可能会是什么原因造成的跳闸现象呢?

565
#2 14-8-6 13:51
是否电压问题?需要稳压器
以前也碰到过,然后又突然消失……

2268
#3 14-8-6 16:14
你好,看了你的连接方式。首先,我想问一下,你的UPS功率是多大的。第二,你说的接所有的设备,这些设备都包括哪些。其实这个应该不难排查出是哪出的问题。就是,先不接UPS,直接让时序器和家里的电源插座连接,看看是否还存在这种有规律性的跳闸。个人鄙见认为是你的连接出现问题,还有就是你过大的看待了UPS的能力,以为什么都能接,所以,什么都往上面接。建议先去网上了解一下UPS相关的使用。

3359
#4 14-8-6 22:04
估计是超过了UPS的功率承受能力

199
#5 14-8-7 10:10
原帖时光漫步2013 于 14-8-6 16:14 发表
你好,看了你的连接方式。首先,我想问一下,你的UPS功率是多大的。第二,你说的接所有的设备,这些设备都包括哪些。其实这个应该不难排查出是哪出的问题。就是,先不接UPS,直接让时序器和家里的电源插座连接,看看是 ...

你好,我的ups是朗科BE1.5KS. 功率是1050W。主要设备是 imac、真力1032、UFX声卡、JBL话放和监听控制器,经常用的就这些。
没用时序器的时候也全是接到UPS上,没出现过什么异常。接上时序器前几个月也没跳过闸,最近这些天出现有跳闸情况。

2268
#6 14-8-7 11:20

回复 乐乐. 在 #5 的 pid=4251068 的贴子

你好,我个人认为你遇到的这个现象时序器的跳闸很大可能上是因为时序器的前段UPS上引起的。我能理解你是出于什么考虑要将音箱这类的接在UPS上,但不认可这样的做法。当然,也许我对UPS的认知上存在误解,你可以再咱们论坛上问问,是不是大家的UPS后面都这么搭设备的。

2584
#7 14-8-7 20:59
我觉得是你时序器的问题的,没用它一切都好好的,用了它之后才发现的问题!

333
#8 14-8-8 09:21
是不是时序器里继电器老化导致