录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

控制室层高问题

( 8 )
 
[收藏]

125
#1 16-12-8 01:53

控制室层高问题

由于种种原因吧,控制室的层高做完很低,目前只有2.5-2.6米左右,面积30多,今天刚铺完木地板,感觉稍微一跳就碰到顶了,,太恼火,问下大家,有什么补救措施。
四个墙角做了等腰三角形的低频陷阱,(墙角两遍各出来50)
是不是顶得做强吸,?还有什么可补救的吗??
无法拆顶返工啊!!







4477
#2 16-12-14 16:21
2.6不算很低啊  你个子多高

125
#3 16-12-16 00:05
陶老先生 发表于 16-12-14 16:21
2.6不算很低啊  你个子多高

还是觉得压抑了一点,,后墙放扩散板好还是强吸好??

92
#4 17-1-20 09:07
2.6真不低了,我的啥也没加才2.25这该怎么破

13
#5 17-1-20 13:39
一种是把视线引出控制室,也就是控制室很暗,黑顶而且没有光线。
另一种就是控制室再分成2小间,相对来说,就不那么矮了。

2992
#6 17-1-21 10:58
绝对的低

96
#7 17-3-29 18:50
天花做完了还剩3米5左右  空空荡荡的没什么安全感啊......

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

125
#8 17-4-20 01:55
pfz19332 发表于 17-3-29 18:50
天花做完了还剩3米5左右  空空荡荡的没什么安全感啊......

监视窗离后墙是不是近了点?

96
#9 17-4-20 23:28
FMS 发表于 17-4-20 01:55
监视窗离后墙是不是近了点?

照片是正向拍的 监视窗在右手边。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册