录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[求助] 棚里隔墙怎么接线

( 7 )
 
[收藏]

474
#1 17-2-16 19:41

棚里隔墙怎么接线

准备开始装修一个私人的工作室, 大约80平, 分成一个控制室一个录音室。 想请教下各位中间隔墙的线怎么穿过去? 比如录鼓的话筒线7根, 我用的都是magomi的400多一根的线, 可是淘宝上只能找到一两百的那种墙插接线盘, 如果用这样品质的接线盘, 用那么贵的线岂不是没有意义了? 各位有什么建议? 多谢。

3857
#2 17-2-16 20:40
找装空调的打个大口径的眼儿就行了,穿过线去然后用抹布堵住塞紧

87
#3 17-2-16 20:52
朋友的小棚 也遇到了这个问题  
主要是纠结 用哪种方法

/直接埋线 穿墙  
/日本订一个多芯音频线缆
/买的转换盒  全拆  换自己的公母头 重新焊线

躲开墙里电源线  怕开洞漏音在墙里走了一个z字形


474
#4 17-2-16 21:52
remixerlee 发表于 17-2-16 20:52
朋友的小棚 也遇到了这个问题  
主要是纠结 用哪种方法

我在想直接穿管埋线在地板里是不是好一点? 因为走地板的话就会产生两个90度的弯, 这样会不会能减少一些漏音?

1704
#5 17-2-17 06:26
ibicfyou 发表于 17-2-16 21:52
我在想直接穿管埋线在地板里是不是好一点? 因为走地板的话就会产生两个90度的弯, 这样会不会能减少一些 ...

提前想好需要什么线,直接做在墙里,走弯就可以了,打洞绝对漏印,特别是低频
观众反应

853
#6 17-2-17 10:17
留个管子,线穿过去,在用那种木工用的泡沫密封胶封上,
观众反应

7719
#7 17-2-17 10:18
叫装空调的给你打个洞,把线顺过去,然后用那种堵洞的“胶泥”塞紧即可。为了今后的方便,胶泥不要直接塞,掰成一块一块的,用薄塑料袋包起来再塞,这样今后要维护线路的时候再拽出来也不难。胶泥隔音性能挺好的,而且长久也不会变干硬,也不值几个钱,淘宝上随便搜搜就能买到一大坨。为了保证塞的密实,塞完以后可以用锤子锤一下。

小工作室不建议用那种看起来高大上的“过墙盒”。任何线路,经过过墙盒的转接,其实就是多走了两道插口,就算是最好的接口、连线和焊工,也无法保证不损音质。而且那玩意是筑在墙里面的,一旦出问题,维护更换也比较麻烦。
观众反应

474
#8 17-2-17 14:01
多谢楼上各位支招。 胶泥听起来比较靠谱。 就这个了。