老師們您好,我對關於冷氣靜音找不到太多文章.

1、冷气电源与录音设备所有电源分立
已做了
2、冷气风口 必须做隔离腔
與天花獨立避震,所有吊頂東西已加避震器
3、隔离腔体中 需填埋减震吸声材料
所有吊頂東西已加避震器

還有風口已避開所有有機會放咪的地方, 怕風吹到, 到時很難錄音.
主要風管內又不能放岩棉,哈哈, 不知道老師們有沒有相關的經驗和材料上 等等 能分享一下. 感謝!!!


6730
#2 17-3-9 15:55

做几点补充

本帖最后由 Salinx 于 17-3-9 18:39 编辑

1、风口最初那段口, 你还要再添加一台 静压箱

2、要有隔老鼠的金属格网  放在你的最末端那个口处。 听上去像是笑话,  但是真的有必要
    有些小区 是有老鼠的,乱啃塑料管道。金属网格 有必要。
  所以你看美国好多 30多年历史  上岁数的棚子, 经常有录音师抱着猫
      也是有道理的

3、  还需要测试运行时的噪音,   至少要控制在-45dB以下
风速表和声压表  网上买个中档的就OK了

4、录歌就关闭,  不录就开启, 其实这是不对的,只有经济小棚子 层高条件、财力有限才会这样
好棚子  歌手进去录音的时候 到结束时,  是一直开着冷气的。
录音间的冷气隔离腔还不算是难度大的,   你控制间的  才是技术关键。因为 几对箱子开到SPL 声压级达到85dB 时,  80-200Hz  这段频率容易产生低频的空腔 震动。  所以 控制间的隔离腔 内外,你需要多花心思

5、 新风与冷气, 这是两个不同概念
  新风系统 与冷气系统的风道  ,一定要设计好  各自相应风道位置。
  如果只输送冷气, 不考虑新风,  那么没有新鲜空气进来,  人在冷气房呆久了,头也晕的
(距离录音间门声闸 最近的那个风口 注意不要安放冷气口, 人一进一出  容易散掉冷气。 )

  我曾设计的一个棚子中,  酷热的夏天录音,  冷气是不断输送的,
同时新鲜空气的新风风道那个电机 ,  我加了一个定时器。
过20分钟  就输送一次新鲜空气, 运行10分钟自动关闭。
如果不是 间断性关闭新风循环, 而是 新风和冷气 一直都运行着,那么外界热空气源源不断进来  你会发觉冷气始终降不下温度


   PS:  网上那些自称 氧气发生器的 等离子净化器, 真的要注意,  水很深,,,,,

观众反应
:感謝!!!!!!

6730
#3 17-3-9 15:58
本帖最后由 Salinx 于 17-3-9 16:27 编辑

用下图,来做一下说明,

左右上方出风口的白色百叶   我个人 强烈建议用尼龙螺丝!  不要用金属螺丝!
这个螺丝某宝才3毛钱一颗,  比金属螺丝好,  几年后时间久了不易松动  产生哒哒哒的震动,







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
观众反应

2879
#4 17-3-9 17:29
无私的经验奉献。佩服。
观众反应

19
#5 17-3-9 18:12
Salinx 非常感謝您的分享!
1、风口是有添加静压箱的.
2、老鼠這個真沒想到,哈哈 好意見!!!!!!!!!
3、再請教一下如何能控制在-45dB以下? 因為我想要再靜一點
4、我也覺得歌手进去录音的时候 到结束时,  是一直开着冷气的。
5、 真的沒有考虑新风,真失敗.....

百叶方面我用了木的,怕引起共震, 因為這個棚是有超低音的.

還有能分享一下 風管里面的材料秘密嗎?  我準備在里面加兩層棉....沒有經驗也是測試....而已


观众反应
:问题,好多哇 哈

6730
#6 17-3-9 18:40
ken99321 发表于 17-3-9 18:12
Salinx 非常感謝您的分享!
1、风口是有添加静压箱的.
2、老鼠這個真沒想到,哈哈 好意見!!!!!!!!!

说来话好长,,,,呵呵

風管里面的材料 以及里面到底是什么声学构造 , 是平面的? 还是凹凸不平的? 还是迷宫式的? 建议你翻墙看看
观众反应

19
#7 17-3-10 10:51
Salinx 发表于 17-3-9 18:40
说来话好长,,,,呵呵

風管里面的材料 以及里面到底是什么声学构造 , 是平面的? 还是凹凸不平的? ...

我也明白,問得太進里面去了.
情況是就算我看好了一些外國的材料,最慘是我在國內找不到供應商, 所以才來到這里看一下有沒有以國內一些資源也能做好的.

6730
#8 17-3-10 13:14
本帖最后由 Salinx 于 17-3-10 13:20 编辑
ken99321 发表于 17-3-10 10:51
我也明白,問得太進里面去了.
情況是就算我看好了一些外國的材料,最慘是我在國內找不到供應商, 所以才來 ...


有些关键技术点 打字截图实在不方面弄,,  
你问的问题 就50多个字,1分钟就能打出来
而我详细的和你解释 加图加注解 很可能都1千字了,1个小时了,, 太忙 没时间细聊哇

你可以联系本站管理员TT, 他在深圳, 有团队做隔离腔、新风、冷气系统, 而且非常专业
  这总比你自己钻研 要少走太多弯路,少花冤枉钱,,,


观众反应

101
#9 17-3-23 21:17
学习了~~~