吊顶工程中的龙骨安装

安装步骤及要求:
1、安装吊顶龙骨的基体质量,应符合有关现行国家标准的规定。
2、根据吊顶的设计标寓在四周墙上弹线,确定吊顶的水平位置,该线为纸面石膏板顶的基线。弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm
3、将沿边龙骨下紧贴水平基线,用膨胀螺丝固定,最大间距为600mm,用膨胀螺丝将吊杆固定在天花板上,吊杆间最大水平间距不大于1200mm 。根据吊顶高度适当切割吊杆,吊顶中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。
4、将掉挂件卡入主龙骨中,使主龙骨与掉挂件牢固固定,吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量。
5、次龙骨应紧贴主龙骨安装,当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨的间距应根据纸面石膏板厚度选定,在施工中当采用9.5mm厚纸面石膏板时,次龙骨的间距不得超过400mm; 当采用l2mm厚纸面石膏板时, 次龙骨的间距一般不得超过500mm; 当采用15mm厚纸面石膏板时,次龙骨的间距最大为600mm,在南方潮湿地区, 次龙骨的间距应适当减小,300mm为宜, 尽可能采用12mm厚的纸面石膏板吊顶。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度,检查安装好吊顶骨架,应牢固可靠,连接件应错位安装。明龙骨应目测无明显弯曲,通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧夹紧。
7、吊顶木龙骨的安装,应按现行《木结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。
8、未尽事宜,常规施工以设计及现行国家规范标准为准
吊顶纸面石膏板的安装.吊顶纸面石膏板的安装应符合下列规定:
l 、钉固法安装,螺钉与板边距离应为:面纸包封的板边以lO~l5mm为宜,切割的板边以15~20mm为宜;螺钉间距以150~170mm为宜,螺钉应与板面 垂直,弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺钉;钉头嵌入纸面石膏板深度以0.5~lmm为宜,但不使纸面破损,钉帽应涂刷防锈涂料 , 并用石膏腻子抹平。
2 、粘结法安装,胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂,粘实粘牢。
3 、板材应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象。
4 、纸面石膏板的长边应垂直次龙骨铺设,充分利用纸面石膏板自身强度且抗变形能力强的优势。
5 、纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时作业。
6 、纸面石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理(详见板缝处理技术)
7 、如果采用双层纸面石膏板吊顶,施工中应注意:
(l) 第一层纸面石膏板的板缝要用嵌缝材料找平,且自攻螺丝的间距可放大为300mm-400mm
(2) 第二层纸面石膏板的板边将要形成的板缝与第一层纸面石膏板的板缝错开,且纸面石膏板短边要至少错开两根次龙骨的间距。
(3) 第二层纸面石膏板两个短边的自攻螺丝的间距为l00mm
(4) 第二层纸面石膏板的四边也应固定在龙骨上且自攻螺丝的位置尽量与第一层纸面石膏板的自攻螺丝的位置相错开。
8 、纸面石膏板安装完毕在进行刮腻子时,要拉开间隔时间,待第一层固化或彻底干燥后再进行下一道工序,以防纸面石膏板连续吸潮变形。
9 、在南方潮湿地区或相对湿度长期大于70%的潮湿地区施工时应采取通风干燥措施,以防止板子一次性吸潮变形。
10 、未尽事宜,常规施工以设计及现行国家规范标准为准。
:纸面石膏板的长边为包封边, 短边为切割边。

1149
#17 13-12-14 16:25

351
#18 13-12-14 21:02
x写的真好,明年就要装一个工作室,许多地方不太懂,看了这些资料,许多的细节才了解到,强烈支持。

1149
#19 13-12-16 16:51
隔音做完后,就要考虑吸音和反射的问题了



拾音间两个要点: 一个是角度的低频陷阱, 一个是不平行结构,一般做法是在隔音层基础上+木龙骨+玻璃棉+无纺布+阻燃装饰布。








这就是结构和装饰的具体做法。


另外天花板可以做成这样的



小工作室,强吸的话,拾音间基本上这样就OK了  下期说控制室。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

178
#20 13-12-16 21:57
严重学习中 。。。。尤其是 钳子  孢子  尺子那里   感觉上了一堂   木工基础课
气枪  (包含 30气钉儿    马丁枪)   自攻钉  (30的)    软包工艺   很到位!

必须赞!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1541
#21 13-12-16 22:48
好帖 留个爪印儿

1149
#22 13-12-20 14:30
控制室和拾音间一样,也有几个要点,地面都差不多,其他几个方面略有区别,首先控制室吸音不需要那么厉害,所以要计算好声音的反射,避免出现下面右边的状况。



所以  音箱的后面   墙壁的两侧 顶  后墙  都有不同的方法。




后墙 一般是扩散结构和低频陷阱。


前面是有低频陷阱和吸声。



空间图  






以上两个章节  拾音间和控制室的结构的改造和吸声   都是要经过严格计算的,  但小工作室,一没有预算,二可能找不到声学建设团队, 所以,  就照葫芦哦画瓢吧,  不鼓励这样的做法,有条件一定请设计师。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

995
#23 13-12-20 17:34
好帖!必须留名!

1149
#24 13-12-21 13:27
预埋墙线的考虑:
在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、摄像头视频线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。强电弱电全部分开走铁管线。铁管外壳间连接用导线连接空调用电与照明、设备用电要分相走线,插座、电话线插座的位置要设计合理。




1149
#25 13-12-23 16:58
关于接地


设备的电源接地和信号接地是两码事,首先是电源接地,你用的插线板、机柜都要与公用地连接。
然后每个设备后面还有单独的接地,用纯铜的线一个一个星型接地。记住不要串接,星型接地后引到导电率较高的金属上,如果是一楼,就到院子里挖坑吧,三米,放盐水,把这个金属扔下去深埋。这样电源接地和信号接地就分开了.总结一下,接地分两步,供电部分从总闸接地,设备信号部分要星型接地,设备信号连接要用平衡连接。


http://wenku.baidu.com/link?url=PDCDMPqJPr_TW-ROXWWIXS895SLEEh69_e3FzNrsor7VUwU4_mNf51nKVCT11M7vxXbIeV_Iz-1XXAeLxqWp7sgxmBUfWkDHFgucifZp1TG

以上两个章节,布线和接地,还是有相当多的学问的,我只摘抄了少量一些观点 抛砖引玉一下  具体还需专业电工。

[ 本帖最后由 wewdad 于 13-12-23 17:14 编辑 ]

1149
#26 13-12-24 14:47
通风通道
   由于录音棚原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。


   空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。


   通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢固,杜绝在通风时产生任何的振动。


通风管道经过实践,在管的外侧包材料无法得到满意的降噪。后经过研究证明了需要在管道内部外部同时处理,最简单的办法是在管道内壁贴一圈包上塑料膜的玻璃棉,外部可以包水暖的那种保温棉。线尽量在地面的钢筋混凝土板下部穿管,可以有效避免线路传音。



如果房间通风口的设计是对流的,那你一定要空气流量的数据,其实这个可以从风机功率判断。如果他们的通风不是对流设计那就存在问题,所谓对流就是新空气要从南到北、北到南、或东到西、西到东,总之要通透。否则起不到交换空气的作用,目前很多公司只是胡乱加了个风扇就了事,这是极不负责的。不要听他们瞎扯什么风机功率和管道,要知道没有进气哪来的排气?数据很可能你看不懂,很可能他们给的也不准,但是可以告诉你验收时的绝招。1.关上隔音门。2.打开通风装置。3.点一支中华或黄鹤楼(没有?红塔山也行)吸一口。4.把烟举到距地面1.7M出,过滤嘴朝地板,烟头朝天花板,观察烟气的走向,通风合格:烟气是朝一个方向上升状慢慢飘走的,需要抬头看才能看出来。不合格:是直接飞到天花板上了,没有流动性。


选风扇  尽量选择涡轮式的  直径比较大的 。


另外 淘宝 也有消声器卖


名称:消声器 消声静压箱 消声弯头 共板法兰风管消声器 空调风管消声器

结构说明:消声器箱内壁采用微穿孔镀锌铁板,內填密度32g每立方米的超细玻璃棉及中碱玻璃纤维布,外包镀锌铁板

优点:该产品结构可靠,消声效果明显,并能起到稳定气流的作用,使更能得到理想的送风效果。

[ 本帖最后由 wewdad 于 13-12-24 14:50 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1149
#27 13-12-24 14:51
.....

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1149
#28 13-12-29 20:24
关于门窗


观察窗做不好问题会很大,替代解决方案就是摄像头,也很便宜,此教程目的就是化繁为简,所以跳过观察窗。

钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。
隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选择厚度合适的隔音密封胶条固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。

没有上述条件的话,建议做声闸,两道门,这样对于门的要求会小很多。

处理好门缝,特别是和地板的那道门缝,你可以去淘宝上买3M胶条,就是做汽车车门密封的那种胶条,延四周贴在门和门框的咬合处。门的面可以用一些海绵或者纤维板,记住一定要把门缝都遮住,这是关键。



1149
#29 13-12-29 20:26
更新完毕