博文原地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a8ed170e0101bkhd.html
在对全国100多个私家影院视听室的测试和近来看到大量的装修案例来看,很多都不例外的滥用聚酯纤维吸声板,特别是在测试中的数据看来,问题极其严重,最近一直忙于设计也恰好与专业前辈讨论到此问题,索性鬼画桃符一篇,欢迎同好交流讨论:
第一先看什么是聚酯板:
资料来源于:http://www.chnfc.com/jzxsbgs.html
聚脂纤维吸音板是一种理想的吸声装饰材料。其原料为100%的聚酯纤维,具有环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、性价比优等特点,有多种花纹和颜色可供选择,可满足不同风格和层次的装修要求。聚脂纤维吸音板厚度9mm,密度为2.25/kg/m2。在国内装饰材料和声学工程领域,应用非常广泛,得到众多国内著名声学专家的肯定与赞扬,并深受各界室内设计师、声学设计师之信赖和选用,成为国内大部份城市的建筑声学、工业降噪、产品降噪等工程的材料首选。
产品广泛应用于音乐厅、影剧院、录音室、演播厅、监听室、会议室、体育馆、展览馆、歌舞厅、KTV包房等公众场所的地面、墙面和天花板。
能够很好吸收噪音及防止室内声音强烈而影响室内环境。让你在开会、听报告或欣赏音乐时能获得很好的音质效果。用现代技术研发生产的吸音装饰艺术板为改善室内音质提供了一条有效途径。
A.吸声系数测试(实贴): 频率 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | NRC | 系数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 0.66 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 0.30 | B.吸声系数测试(后空50mm):
频率 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | NRC | 系数 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.13 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 1.13 | 0.80 | C.吸声系数测试(后空100mm,50mm32KG玻璃棉):
频率 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | NRC | 系数 | 0.37 | 0.37 | 0.66 | 0.91 | 0.95 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二,着重分析吸声系数
到了2000HZ以上吸声系数都在0.6以上了,到了3000HZ留不留空腔都毫不影响了,高频还没穿透9MM聚酯板能量就全变热量了。
第三,数据公式二次验证:
空间假设长5.18宽3.41高2.8地面为地砖假设为不吸声(吸声系数为0.09)声学报告计算在3000HZ频率的混响时间为0.08几乎等同行室外开放空间!