关于录音棚空调的问题请教

请教下各位大师,录音棚的录音间的空调改如何处理?用中央控台然后通过管道进行长途径吸音,或者买个静音的壁挂空调?

1712
#2 24-7-17 09:22
很多静音的挂机够用

中央空调独立内机的话相对简单
就是风扇声
做一个适当降噪的风道就好
不过也不是那种用个软管绕弯的。

如果是风管机类
因为和房间之外连通。
管道有串音的可能。
如果周围声音有影响,
那还要做隔音的结构,
风阻要小。要有一定隔音量,
还要防冷凝水。
够单开一贴好好讲讲的。

584
#3 24-7-17 10:40
想了一圈,大金可能行。

变频空调频繁开启,刚开时会升功率到顶,这时候风声或偏大,长时间工作后,风噪一般会降到比较低的

家用挂机成本效益是最高的,也算是比较安静的。但家用类别要注意铜管长度和落差、弯曲的数量上限,要看录音室具体安装的空调内外机位。挂机内机普遍回风口在上方,预留足够的空间方便回风,这对送风热交换和噪音都有一定影响的,极个别型号的内机可以上进风和前面板进风。有不少设计方案将热交换蒸发器(内机)隐藏的,这种隐患极大,风短路了会导致温度传感器误以为温度到达停机(效果差),风难以送出也会在短路位置形成巨大的冷凝水,长久附近或泡烂渗水发霉损坏(漏水)。

单元机方面接触不多,有几点需要注意的,单元机国标要求极低,耗电,噪音,舒适度都较差,价格也非常离谱,甚至还有不少是定频的。这是国标留的其中一个缺口让厂家可以倾销垃圾。

89
#4 24-7-17 21:06
对于普通的人声录音间(面积不大于30平),
如果是单从制冷或者制热的角度来说,
其实挂机就完全够用了。
因为事实上,不管是声称再怎么静音的空调,
在运行的时候都一定会有声音,
这个声音是一定会被麦克风捕捉到的。
所以基本上都不太会有人在录制的同时开空调的。
都是录制之前或者间隙打开空调降降温就足够了。
毕竟录音间的密封性很好,其实保温效果是不错的。

再大一点的棚,能录乐队同期的,
普通壁挂空调其实也够用了,
可以边录边吹,风开小点就行了。
唯一就是可能鼓手大兄弟会有点热。
毕竟比起乐器之间的串音来说,
这点风声基本上可以忽略不计了。

更大的能录交响的棚我就不知道了,
没接触过,
等大佬解答。

226
#5 24-7-18 09:41
建议用档次高一些的静音空调,需要开着空调录音的时候开静音模式,普通空调开除湿模式声音也很小

508
#6 24-7-18 16:40
fzfzmp 发表于 24-7-17 10:40
想了一圈,大金可能行。

变频空调频繁开启,刚开时会升功率到顶,这时候风声或偏大,长时间工作后,风噪 ...