最初由 ozzo 发布
[B]如何接地?找个金属管埋到地里吗? [/B]
有这几种意义上的“地”。一种是作为市电的地线是埋在地下的,能保护人身安全,一般接在电源插座地线端子上,这是真正的“地”。据我的经验,音响工程中最好的办法是从用户变压器接出一组单项220v电源,并使用带屏蔽层的隔离变压器。音频设备应使用独立的接地端,接地装置应专门埋设并与隔离变压器的屏蔽接地端相联后作为音控室专用接地点。供电线路要用金属管道进行屏蔽,所有的管道之间联接应牢固,再由一根铜线(4平方毫米以上)直接接到音频系统的专门的地线处,所有的电源插座都应统一使用标准的三脚插,并将保护地线、零线、火线正确连接,特别要注意零线与火线的连接一定要按照规定,按插座上的表记接好,保护地线最好每个插座直接接到音控室的专用地线端。
上述音频系统中专用的地线,应该与标准机架相联,系统中所有设备的金属外壳通过标准机架又与专用地线相联。另一种“地”是整个系统中的零电平参考点,称为“信号地”,这个点在整个系统中应该是单独的,不能有第二个点,这个点绝对不能与标准机架上的“地”向混淆。各设备之间的连接,其“信号地”就是屏蔽线的外层屏蔽,如所有设备都有平衡式的输入输出接口可通过屏蔽层将它们的“信号地”都联接在一起,所有设备的信号地又直接与调音台的信号地节点相连,然后用较粗的铜线将这一点接到音控室的音频专用接地端子上。而设备外壳接线则汇总于标准机架接地端,在同音控室专用接地点相连。电源的保护地应直接与音控室专用地相联,要呈辐射状,不能串接。抱歉,我画了个示意图但不会贴,不知讲明白了没有。
由 xybobo 于 02-13-02 17:45 最后编辑