录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[请教/求助] QMS MH5A 音箱关闭开关后电源灯还有一点点亮是怎么回事?

( 12 )
 
[收藏]

4467
#1 11-7-19 20:44

QMS MH5A 音箱关闭开关后电源灯还有一点点亮是怎么回事?

前段时间在音频应用上买的箱子,最近发现有一只关闭开关后电源灯还有一点点亮?把线拔了就全灭了。

454
#2 11-7-19 22:14
接地不良~~~~~ 或者放电效应!
观众反应
:谢谢哥们!

1374
#3 11-7-20 11:50
电源的问题。
满足以下条件,就会造成楼主描述的现象:
1、电路没有接地或零线与地线串电;
2、火线和零线接反了(一盘为左零右火),而正好您的音箱开关关闭时,断开的是零线;
则,火线一直开通,与地线形成回路。故灯亮。

4467
#4 11-7-20 13:45

回复 通城罗杰 在 #3 的 pid=3182041 的贴子

谢谢,请教一般电路如何接地,要从音箱上另接一根到地吗?

4467
#5 11-7-20 13:50
如果不作处理会影响使用吗?

454
#6 11-7-20 17:38
一般这种情况你没办法处理了,中国全部的老楼房都是没有接地的(没办法你选了兲朝这个EX Hard模式)~~~ 除非你重新装修,电线重新布置,找人自己安装接地装置,我觉得这是不太现实的。只能这么凑合用了,或者买新小区搬家吧!

4467
#7 11-7-20 17:50

回复 Stereo211 在 #5 的 pid=3182408 的贴子

可是另一只音箱怎么没事啊?

1374
#8 11-7-21 23:08
原帖 由 Stereo211 于 11-7-20 17:38 发表
一般这种情况你没办法处理了,中国全部的老楼房都是没有接地的(没办法你选了兲朝这个EX Hard模式)~~~ 除非你重新装修,电线重新布置,找人自己安装接地装置,我觉得这是不太现实的。只能这么凑合用了,或者买新小区 ...



说得对,大多数老楼都没接地线的,三角插座全是假的.

[ 本帖最后由 通城罗杰 于 11-7-21 23:13 编辑 ]

1374
#9 11-7-21 23:11

回复 通城罗杰 在 #3 的 pid=3182041 的贴子

不可以这么接.
地线要接在插座之前的,和你家里的电源进线一起接进来才行.

1374
#10 11-7-21 23:15

回复 Stereo211 在 #5 的 pid=3182408 的贴子

音箱的电源也是220V接入,里面有一个变压器加整流电路,另一只音箱跟本没有电源线进去,只有音频线接入,当然不亮了.

4467
#11 11-7-22 05:55

回复 Stereo211 在 #5 的 pid=3182408 的贴子

另一只也有电源线接入,给音频应用售后电话,说是电容正常放电现像,可是我还是有些疑惑。

4467
#12 11-7-22 05:57
谢谢朋友们,另一只音箱也有电源线接入,给音频应用售后电话,说是电容正常放电现像,可是我还是有些疑惑。另一只为什么没有这种现象。

1224
#13 11-7-22 08:32
可能是电源开关上并联的的防跳火电容有微弱电流串入引起的此故障。这就是为什么有些功放电源关掉后喇叭还有轻微噪声的罪魁祸首。

[ 本帖最后由 lxd 于 11-7-22 11:27 编辑 ]