录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[请教/求助] 各位我又来了 问个电源接地的问题

( 9 )
 
[收藏]

455
#1 12-8-6 20:15

各位我又来了 问个电源接地的问题

最近纠结插座接地的问题 上次找人来看了 他说要把线接到楼下去?! 囧 今天朋友又说什么接地只要把插座里的什么线接到哪儿哪儿就行了 看得我都晕了 敢情接地还有很多种方式么(⊙﹏⊙)
我家住二楼的 请问应该怎么接地 〒▽〒 求专业大师解答 到时候我可以跟电工说

522
#2 12-8-6 20:48
一般设备需要接地线保护的话,都是三插插头的,也就是你家的插板上的三插口是不是都接线了,接地线是不是真正意义的接地了,有些设备都是不带接地保护的插头, 真的要接地,可以拉根线接你家自来水管上,这一头接在你设备外壳上。 实在不懂还是找个专业电工帮忙搞定吧,电这玩意不懂的话,最好不要去尝试,太危险!!

834
#3 12-8-6 21:58
如果楼本身建造时或房子的结构中没有设置接地的话,想实现接地只能引根专线到一层外面的地里(这其实也不是正规的地线,但比完全不接强的多)。
二层已经很方便了,只要下一层就够着地了,我家7层,愁……
想省事的话,就把地线接到水管或暖气管上,也有效果,但接线时一定要用万用表或电笔量一下确认接的是地线,接错了的话水暖管会电人的……
米足的话,还可以考虑平衡电源,据说效果冈冈的……

100
#4 12-8-7 01:00
楼上的分明就想楼主把220V错接水管然后电死楼主,太TM阴险了!楼主别听他的...接地讲究快,准,狠。一定要走最短的距离,有什么东西直接可以从你的楼层到大地的呢?很多,接在钢筋上就行了。接错的话钢筋会电人的。。。。。。(好吧我也想电死楼主。)或者动手能力强在地下挖个洞,注入盐水什么的,具体不太记得。总之你的电工一般来说如果智商不出问题或者不是想偷懒的话,绝对会接地的。只是他想不想帮你弄而已。

455
#5 12-8-7 01:23
囧 这。。。我就是想依靠接地后把设备噪音消掉一些

834
#6 12-8-7 01:29
原帖icedead 于 12-8-7 01:00 发表
楼上的分明就想楼主把220V错接水管然后电死楼主,太TM阴险了!楼主别听他的...接地讲究快,准,狠。一定要走最短的距离,有什么东西直接可以从你的楼层到大地的呢?很多,接在钢筋上就行了。接错的话钢筋会电人的。。 ...

呃,阴险……好吧我是新人冒泡要谨慎……

[ 本帖最后由 ajunk 于 12-8-7 01:36 编辑 ]

11573
#7 12-8-7 01:56

回复 ajunk 在 #6 的 pid=3544522 的贴子

其实一些回复是玩笑性质的,莫介意,时间久了就习惯了,当然楼上某同志的玩笑在不认识的情况下确实容易引起误解或反感,遇到不太接受的语言,可点那个右下角的报告来投诉。

834
#8 12-8-7 03:23

回复 ajunk 在 #6 的 pid=3544522 的贴子

呵呵,4楼玩笑口气是很明显的,其实是我潜水癖比较重,找个借口给自己开脱一下……

1769
#9 12-8-7 03:59
先买个隔离变压器试试吧 能够有效减小有电引起的噪音

7165
#10 12-8-8 11:36
楼上的建议顶一下,,隔离很有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索