工程太多一直没时间整理,发几个代表性的案例作品供大家鉴赏,还是那句话,没有最好只有更好,哪怕看起来高大上的也多多少少有少许遗憾,今天这个案例主要是针对具体环节来解析施工可行性和具体实施方案。
2014年秋天我正在车里眯着,突然被一个电话吵醒,对方直奔主题说施工进行不下去了,地点位于河北衡水,简单沟通后我决定直奔现场。这是一个沿街门头房的二楼,长方形房间,中间已经隔断,大房间录音,小房间制作,隔断用的空芯水泥板,施工方是做家装的,一直在听甲方的指挥,当然甲方挥不下去了,所以由我来接管下面的工作。五分钟后施工方被我叫停。原因不在别的,有两点,1.空心水泥板的存在,2.我进门看见了100多张石膏板,显然这不是做隔音的套路。
中间插一句:
关于石膏板,石膏板一直被我当做辅料来用,板子本身密度尚可,但是厚度略低,更重要的是强度不够,所以石膏板只能以配角的身份出现在主体隔音层,一般来讲基础隔音框架是由两层石膏板加木工板组成,在这个基础上可以任意增加其他材料来增加隔音量,千万别忘了少不了砖混结构。
关于空芯水泥板,为何空芯材料不能做录音棚的主结构呢?说到结构其实就是房间最基础的墙面,墙面材料直接决定施工可行性,目前各种住宅和商务楼的墙面材料大概是砌块、红砖、空芯砖,极少数高端项目用混凝土,录音棚结构墙面材料首选砖混(红砖)、砌块,原因很简单,隔音层需要安装减振器,减振器需要用10M膨胀螺栓固定到墙体,墙体如果是空芯膨胀螺栓无法固定,那么后面就要停工了。
由于墙体中空,膨胀螺栓末端打开后没有与墙体接触,膨胀螺栓在空芯墙内是无法紧固的。之前遇到一些案例,房间原墙空芯的,空间原因无法砌新墙,只能在原有墙面固定减振器,这样的话膨胀螺栓必须使用飞机栓。
好了继续,商业录音棚的隔音量是必须保证的,谈隔音量就要谈dB,衡量一个录音棚或者某种材料的隔音效果必须引用一个专业术语--------计权隔音量,单位Rw,然而有计权隔音量是不够的,还必须使用频谱修正,因为噪音频率分布的缘故,使用频谱修正后的计权隔音是有针对性的。
Rw+C:针对中高频,语言、音乐、收音机、轨道交通、高速公路、喷气机(近距离)等声辐射主要为中高频的噪音。
Rw+Ctr:针对城市交通、轨道交通、螺旋桨飞机、喷气机(远距离),Disco音乐等声辐射主要为中低频的噪音。
选好隔音计权有助于使用针对性材料对症下药。
实测这间棚距城市主干道500M左右,主要噪音为公交车发动机低频,隔音标准使用Rw+ctr。考虑成本和面积损失率录音室还是安排在内测比较好。这样录音室的隔音量自然就上来了。
顺便说一下NRC,这个大家可能很熟悉,这里有个误区,有些朋友喜欢使用NRC来做录音棚的隔音评价,NRC相关的频率范围为200-2500Hz内,NRC针对材料的吸声系数来做参考比较合适。所以衡量录音棚的隔音量标准还是以Rw为基础,然后计权频谱修正。
我们在拐回来,根据现场情况,墙体加厚是必须的,RW+Ctr空气声隔音量我暂时拟定为≥55dB的标准,实际效果高于这个数。计权隔音量在欧美还有另外一种称呼,叫STC,STC与计权隔声量差不多,STC是从125--4000Hz的隔声量确定的,而计权隔声量是从100-3150的隔声量确定的。
三层夹心墙体结构,中间为空芯水泥板,两侧为12红砖墙,分别单面抹灰处理,两层中空层均为10cm,无刚性连接。这种做法也是最简单最有效的。想达到更高的隔音量,复杂的隔音墙玩法还有很多,以后例举。
中间不能有刚性连接,这个十分考验瓦工的施工工艺,中空层连接与否,主要针对减振来说
然后在这个基础上铺第一层石膏板-岩棉-减振器-木工板。
再然后,周围密封焦圈处打胶。
再然后就一个细活,基本上这个活都是我亲自来,那就是一定在材料缝隙之间密封足够的结构胶。板材类密封,做结构的各种板材类都要进行密封处理,板材类的整板尺寸大多数是1220*2440,板材和板材之间拼贴无论怎么紧密都会出现缝隙,缝隙就是隔音的陷阱,很多朋友都说材料一层一层怎么就是不隔音啊,原因就是材料拼贴之间的缝隙,缝隙的处理采用最多的就是注胶,注胶分结构注胶、减振注胶,注胶材料多数使用高弹性的结构胶或者高前发泡胶。板材与墙面的缝隙、板材之间的缝隙、施工中的一些穿孔破坏,总之要做到见封就堵,否则千里之堤毁于蚁穴,这些缝隙将是降低隔音系数罪魁祸首。
注胶后所有缝隙均抹平,结构墙加上减振器后的处理在配合室内声学,隔音量轻松突破65dB。这样处理既提高了隔音量,又解决施工安装膨胀螺栓的强度问题一举两得。
关于注胶:发泡胶用于大面积填充,发泡胶一定要用“高前发”,普通的发泡胶只能给你带来噩梦,结构胶最低也要用道康宁,2.5元一瓶的不要用,几个月后会自然脱落,这些属于隐蔽工程,千万不要自欺欺人,还是一次做好一劳永逸吧。
搞定了墙体结构,下面要规划录音棚的空间分布,声闸是必须的了。声闸的设计也是费尽心机,使用了非对称式声闸。
上边是非对称的,下边是常见的。优化后的声闸,空气传导声比一般的声闸阻尼更多一些,同时配合大小门设计,隔音效果显著,主要理念就是阻碍传导,改变传导方向,增加声闸内吸声系数。这样可以保留空间同时提高隔音量。
先写到这,下次更新应该很快,下次聊聊观察窗的隔音工艺和全悬浮隔音系统。这不,一不小心天亮了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x