有关电力的几件小事分享


3354
本帖最后由 工匠 于 15-9-28 12:57 编辑

我之前用力创功率计量插座62010,
直接测出或间接算出了工作室的几个问题:

1 市电电压过高,
我自己测得的峰值时,高达251V,但是没被抓拍到,
只抓拍到248.2V,但也足够吓死电力公司的人了,

连夜投诉,电力公司派来的低压组外勤组长一开始很凶,也不认可我的表精确度,
说:(电)表前(过高)归他们管,表后责任你们用户自负。

结果他拿自己的福禄克测过电表总线之后,立刻就蔫了,
低压组长很小心地问我:
有没有烧坏什么电器,,,
烧坏了可以拿发票提交给负责质检和理赔的同事,申报一下维修或赔偿。
修不好就给你买个新的,买不到新的就给你赔偿款子。
不过改表前电压这事儿吧,要动变压器,得让高压组的人来弄了,你等着,下午我把他们喊来。

MLGB,我倒没烧坏啥,可就是前些天误以为是设备问题,一气之下往垃圾站扔了两件设备,,,我找谁哭去,,,,
,,后来高压组的人就来了,把路边的老式小区三档变压器愣是降了一档,又费劲改了线圈匝数,才降回正常范围,,
高压组的负责人说:
最讨厌遇到这种三档变压器了,每档间隔太大。
调低一档就过低了,用电高峰时段,有些人家的空调启动不了。
维持原档位,电压又过高,,,,所以还得调线圈匝数来微调整,,,,
线圈怎么调就麻烦多了,算就算半天,然后5个人分别核对一遍,一下午时间就过去了,
要是五档变压器,就简单多了,切换个档位,分分钟搞定。

2 被“偷”电
多次多时段进行的排除法实验确认,
电器插头全部拔掉,电灯关闭,电表仍然走字,
以为是有人偷电,,,,,后来发现其实是线路漏电,接地也不良,

3 用电器漏电,墙壁内接线漏电,
这个是靠万用表和计量功能折算出问题的,
实际上最后查出问题所在,但却无法解决,,,因为要砸墙,
,,,嫌麻烦,砸墙的成本远远高过省的电钱,最终作罢,

4 地线接地不良,
电脑机箱音频接口等各种设备,抚摸外壳有细微酥麻感,严重怀疑接地不良,
力创印证异常,用一把钢钎和万用表的组合完全确认,
最后打了一根铜包钢在院子里,就近接到洗衣机插座的地线柱上了,


结果不仅各用电器外壳上的浮电消失了,
时而灵光时而失效的空调那端的遥控接收器也变好了,,,,
最意外的是,居然从此声卡的爆音也消失了,
简直太特么惊喜了,,,,



行了,说多了恐怕又被当成力创或者福禄克或者铜包钢或者电力公司的托儿,哈哈哈哈。
每件事情上就不再详细解释了,懂行的人一看就知道这不可能是我编出来的故事,嘿嘿,不懂行的请来质疑吧。



哦,对了,吃到了测量仪器帮助排查问题故障的甜头之后,
我拿万用表对工作室进行了更细致的检测,于是又发生了六七件小事,
如果,你们有兴趣看这种无聊内容,,,那么,哪天我没事儿干的话,就继续写下去,,,,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
观众反应
:必须顶
:工匠老师的文章每次看起来都觉得非常有趣!

3354
#2 15-10-27 11:22
本帖最后由 工匠 于 15-10-27 13:41 编辑
havelunch2003 发表于 15-10-27 11:05
搞个这种稳压滤波系统,是不是就能解决?

1 接地跟稳压滤波两码事,
不然下链大神在有了企业级稳压阵列之后,何必还大费周章去做星型接地
http://www.audiobar.net/forum.ph ... page%3D1&tid=392865


2 稳压器UPS不是万能的,应付不了市电长期过高的问题,
譬如某设备参数上写支援宽幅输入到264V,但是那是极限电压,是最大值,而不是日常可接受的值。
稳压器不能长时间工作在250V及以上,会坏得很快,也容易出事故,,,240v已经够高了。
且不说全屋稳压是笔很大的支出,但是即便如此也不解决问题。再次强调,我帖子里所说的,是日常市电就在250v左右徘徊的,,,
这个电力公司的错误本身必须被纠正,而不是我自己想办法靠什么设备应付。


3 接地是必备的,不论如何。。。市电正常也是必备的,不论如何。。。
可能有些人会问:“那这些稳压、UPS,,,不就是为了应付这种问题的么?”
我就此再重复一遍,标称的最大值 跟 建议值 是两码事,可用于应付一时突发,而非解决一世的日常,
这些设备如果想正常稳定的工作,也要基于一个正确的环境。
市电长期高达250v和接地长期失灵,都属于不可接受的工作环境。
必须先行排除问题,尔后这些稳压净化UPS才能正常地工作在正确的工况。


18楼的朋友也是这样,一知半解地想当然了,完全把这三种功能理解错了。


观众反应

3354
#3 15-10-27 22:20
本帖最后由 工匠 于 15-10-28 12:16 编辑

哎,,,,其实有好多东西想写,,,
可是一想起会有喷子会讽刺我是托儿,我就有点儿泄气,,

最近这阵子,有十几位坛友,私信或QQ里问我:
“如何检测确认家里或工作室的接线有无问题”
看来关心这事儿的人还是有一些些的,,,虽然也不多,
当中检测出电路有问题的,占其中将近一半,,,这个比例不可谓不夸张,
没想到那么多工作室和棚子的电路都或多或少地有问题,我实在是看不下去了,

这次,我冒着再次被沙比喷子当成托儿的巨大风险,
向大家推荐一款 26元 的电力线检测仪,



先来最近在用的3款仪表合影,,






其实还另有三款不能测接地的仪表,
但是已经被我压箱底儿了,懒得拿出来拍照,

其实最好用的还是万用表,奈何我没能耐教会小白使用,


其中,我个人还比较喜欢的是 “新基德 DTX-t-V 第五代
~~操作比万用表简单很多(但也还是要看说明书才行)的单功能仪表,







说明书我也找到电子版了,
嗯,,严谨倒是足够严谨了,,甚至有点点严谨得过分,,
写得有点绕,,易读性稍微差了些,,所以,我怀疑看得懂的人比较少,,,














仔细认真看完说明书,其实也就一页纸的实质内容,
能看懂这说明书的人,用起来肯定就没问题了,
看不懂的人,我也没办法教你电工基础,,,


==========================

如果是之前曾烧坏过设备的坛友,那么可能还需要排除下市电电压是否过高的问题,
所以除了这个新基德5之外,我会额外推荐一台 79元 的计量仪表:力创62010,过流保护10A版,需注意型号
(我自用的这个表,现在被安装在吊顶里了,不方便拍照,,,用我之前手机拍的图凑个数,如下)




===================

于是,我为了帮助到有可能需要帮助的人,又做了一件很有托儿嫌疑的事情,
,,,沙比喷子们,想撕逼就来吧,我奉陪。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

403
#4 16-11-18 20:25
电气自动化毕业的表示,低压更容易烧坏电器。

有过专业知识的童鞋们都知道,电压对特定功率的电器的影响,远没有电流造成的影响大,因为交流电正弦电压是平均值,有波峰和波谷,50Hz的频率对于电器来说可以有很大空间消化掉,(因为电磁感应总是逆着电压电流运行,不容易理解这句话,可以查看高中物理),而电流过载就危险了。
有过生活经验的朋友都知道,电瓶车的电池额定12V,但是如果电瓶电压真的是12V,说明已经空电了,正常情况下,充满电,195KVA的大电瓶,正常点呀应该是14V,电力充足。车载电瓶,仅仅依靠12V或者24V就可以启动空调和照明设备,可见增大电流的影响远直接大于增大电压,而高电压对于远程传输有着天然的“低损“节能的特点。

我国规定民用单相电(即火线和零线电)电压为220V时,频率必须是50HZ而不是市电必须保持220V不变。这句话说明,电压不得低于220V,但不得超过10%(242V),频率不得低于50Hz。

举例:大电(俗称市电)电压高,电流就会略微减少,发热也就不大,空调压缩机等电器最喜欢这样的略微超负荷的工作,所以工厂发电机的三相电,一般都是420V以上,夜间可以达到450V,远超380V,而电机不会被烧坏。而低于380V电压就会热损严重,空调电机等压缩机无法启动,风扇转动不够快,内部电流过大线圈电路板温度升高,更易烧坏。

所以目前我国,为了减少电流增大线损的情况,都采用高压送电-进户变压的方式。

注:保护电缆,人人有责。
观众反应
:给你置个顶

3354
#5 17-2-22 20:14
某坛友说:

去过的89%的棚,都有强电的问题  。
80%的棚,对电的认识和知识,完全是零。
85%的棚,存在大量电压问题,零火倒置问题 。
一半以上的棚,根本没有妥善的接地。

我之前帮本地最牛的一个录音棚,排除了电的问题,花费是0。
而他本来要解决这个问题的方案是“换功放换喇叭”花费是3万。

还有一个棚,挺不错的,
几十万装修,二十多万的设备,结果还在用10块钱的插线板。
零火倒置一大堆,功放嗡嗡的,进而已经到了音箱也有噪音了....

今天又帮一个比较不错的棚,排除了电的问题,花费是25块 。
而他本来要解决这个问题的方案是“换音箱”,预算1万5。


3354
#6 17-2-24 20:10
随身几件仪表,记号笔与标签纸也是随身带,
被我路过朋友的工作室,某些插座会变成这种画风,








如果全屋每一处都没接地的话,哈,就连标签纸都省了,,,,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

3354
#7 17-6-20 05:14

摘录我写在另一篇文章里 有关电脑电源 的文字在此:
http://www.audiobar.net/?202538



关于电脑电源


时常有朋友提起类似的说法:
“不就是个电源而已么,差不多就行了,
对机器而言又没有什么性能上的帮助,中等偏上就够,哪儿有那么矫情”

本身所谓“差不多的电源”,虽然根源都是“价格差不多”,
但是细分起来,不同的人所述的时候,有两重含义:

----------------------------
1 如果说的是硬素质“差不多”
工作站的电源一般是往最堆料里买,
电路设计完善不缩水,全日系元器件,
这样输出波纹优秀,保护硬盘寿命,保护数据准确性,

家用和游戏主机,“差不多”就可以了,
但是科学运算对电的敏感度要求很高,对数据丢失损坏的容忍度低,

硬盘第一杀手就是输出波纹不稳的电源,
有些黑手,硬盘买一块坏一块,结果让他们换个好电源,立刻就止损了,
这种事情太普遍了,,,你的数据越重要,硬素质(尤其是电源)就越不能省,

如果这方面要求并不高,
丢个数据少个文件崩个盘都在可接受范围内,
那么硬素质就可以“适可而止”了,
挺多几十元的电源,标400w,实际250w,波纹像心电图,

----------------------------
2 如果说的是“差不多”的功率,
至于说起额定最大功率,贼船RM系列涉及到一个对于音乐工作站很重要的“半载静音”的问题,
集显确实RM650就够了,也刚刚好能够满足这款电源的半载静音条件,

但是使用者的心思,很难揣测又变化多端,
之前挺多人私信让我推荐配置,他们说日后不会上集显,我于是都推荐RM650的电源了事,
结果不多久就回来说:哎,工匠你推荐的电源不是静音的么,怎么开始吵了?
我仔细追问却发现是他们后来又升级独显了,哎,

后来我留个心眼,让他们赌咒发誓日后绝对不上独显,否则就RM850,
但是他们当场保证得好好的,说RM650就够了,过阵子不知怎么得又兜兜转转也把独显加上了,
然后回来问我,本来挺安静的电源,为啥吵起来了,,,,?

从那以后,我就再也不信他们说不上独显的话了,,,赌咒发誓也不行,,,建议直接RM850,
否则如果日后有一线可能升级独显,习惯了之前电源的静音状态,
那么这个RM650的钱都相当于白扔了,
到头来二次购置RM850还不如现在补200元差价来得方便,


-----------------
前些年,由于工作的原因,身边有遇到很多冒充电脑硬件大神的人
他们的共通点是:
说起CPU和SSD的时候,看上去貌似头头是道的样子,
遇到主板和内存的时候,就支支吾吾说不出个所以然来,
遇到电源的时候,基本就抓瞎了,,,

原因何在呢?
因为他们错以为每种硬件的优劣都是有一个唯一指标的,譬如——跑分,

这就造成了大量迷信三爽SSD的苦主,
因为他们不会看掉速曲线和错误率,
而且不知道怎么折算稳定和可靠寿命的指数,

这就造成了大量迷信服务器CPU的苦主,
因为他们不明白家用系统本身跟服务器的环境有区别,
而且不明白先要确认下自己所用的宿主是否支持那么多核心跟那么多超线程,

这就造成了大量迷信主频的内存苦主,
因为他们不知道时序意味着什么,
或者反之,只知道时序不看主频,

这就造成了大量迷信主板系列的苦主,
因为他们不知道什么叫做元器件缩水,
没办法扫一眼电路图就区分出几相供电,
没办法扫一眼就看出几个原生SATA3,等等,,,

这就造成了大量不知道其它配件兼容伍配要领的苦主,
他们没概念多少TDP的CPU需要配什么级别的散热器,
他们不清楚什么什么机箱的硬盘位和光驱位够用,且能抑制共振,
他们不考虑什么高度的内存条跟散热器不冲突,
他们没在意机箱盖子是否合得上,,,,哎,锯机箱400其实浪得虚名的?
    ///////////

然而,以上这些就算发生了也损失不大,所以都还不算什么,
问题在于,这些人评论一款电源都只看瓦数的,,,最多知道个主被动,
却不知道,电源的质素其实主要是看:转换率,元器件,波纹,近期批次有没有缩水,,,等等其他一揽子因素,

有很多垃圾电路方案连啸叫都灭不掉的破电源,被推荐着,
瓦数足够高,价格足够便宜,各种诡谲的术语从字面上码一遍,牌子甚至也很大的样子,
它们两三年内陆续BOOM掉你几块硬盘之后,再自BOOM掉,

哈,哈哈,哈哈哈,每当这种时候,我又会想起红星烈士墙之歌:
“红星闪闪放光彩,波纹不稳炸四方”



电源质量的重要性总是被低估
我见过的装机玩家里,越是小白,给电源的预算占比越少,这是常见的小白zuo死大法,
是啊,貌似真的电源看似没啥能影响到整机性能的地方,但是真的如此么?
性能确实影响不大,但是稳定性的影响可是海了去了,不止如此,还能给你机器里的其他配件延长寿命,

说到这里,让我不禁又想起了那首歌谣:
“红星闪闪放光彩,波纹不稳炸四方”,,,也许你不知道这个梗,请百度“红星烈士墙”


买电源,最重要的铁律是1元1瓦
绝对不要低于这个换算,高过这个的未必是堆料电源,低于这个的却一定是缩水电源啊!
再好的牌子都有缩水系列,金字招牌,额定很高,价格很低,,,对小白来说很诱人,对于行家来说碰都不敢碰。
我习惯于推荐海盗船的RM850或RM1000,前者1k,后者1k2,,,,贵么?真贵!值么?值!!!

如果是电压不稳定地区
则建议侧重于宽幅90~264V输入强化的电源,银欣最喜欢标榜这个。


会突然停电的地方
我一般会建议买个稳压UPS,如山特K1000-Pro,不贵,才四五百,
这个不是让你断电之后能继续不受影响地使用,
而是在突然停电的时候,能给你充足的时间(几分钟或十几分钟)保存文件,尽快安全关闭电脑,
所以,只接主机和显示器,不要接别的,不要强行硬撑着,,,UPS不是干这个的。


观众反应

3354
#8 17-6-22 20:29
本帖最后由 工匠 于 17-6-22 20:31 编辑

问题:
感觉电脑的金属外壳带电,摸上去有点麻麻的,为什么?



================================

我的回答:


简单说说吧。

1 电脑机壳带电,是因为户内有电器在漏电。

2 漏电源头可能是其他电器,也可能是电脑自身。

3 解决问题的前提,需要全屋接地真实良好,并且电器的三插头也真实接通

4 新小区的楼内,绝大多数都提供了接地端口了,老小区情况不容乐观。

5 即便楼内给你提供了接地端,
装修队的电工也未必会帮你引入户内布线并且老老实实逐个与插座地极接好。
合格的电工太难找了,其中靠谱敬业的更是可遇不可求。

6 不仅有些电器的三插头是装样子的,
有很多假冒伪劣的插排的地极也是偷工减料没有接的,
转换插头什么的就更不必说了——接地断路重灾区。

7 之所以有些人换了三插头,外壳仍然带电,
一般来说是因为户内没有接地,或者所用的插座没有接地,或者插头本身也是假接地。


之所以要二插换三插,就是为了个地极,
在你所处室内各个插座的接地真实且良好的情况下,
笔记本漏电通过三插头的真地极,优先被瞬间导入大地,
不经过人体,你就体会不到带电的感觉了。




在这里善意提醒遇到此现象的人们:
若是屋内电路接地不良造成此现象,则亦很可能造成触电身亡的事故。
看完我的回答之后,不要止于心想:“这样啊,我知道了” ——便抛之脑后。

再强调一遍:
要是你的笔记本或其它电器外壳漏电的现象,应该视之为一个触电隐患警告。
如果是由于房屋内的电路接地不良造成,则很可能造成触电身亡的事故。
请重视起来,立刻着手排查原因,然后解决掉它!

转我于别处作答的一个提问于此。

补图:


有些音乐人,赌咒发誓说自己家庭电路的接地绝对已经做好了,
但是电脑一旦接上电源适配器仍然有底噪,不插电源适配器就没事儿
如果事实确实如他们所说的那样,家庭接地确实已经妥当,那么这种现象的出现,往往是电源适配器本身缺了接地极的缘故。

以苹果电脑为例

建议各位,将苹果笔记本的电源插头,从左边这种换成右边这种。



但是,右边这种其实也分为接地版与非接地版两种,
主要区别在于卡槽中





好吧,我再做个图。。。。。



有或没有金属接地极的区别


另一头是这种样子的三插头,认准了。



最好去苹果官网买原装的,也就百十来块钱。
山寨品哪怕给你做了金属片也未必真的接通三插头的接地极。
(能省钱的地方多了去了,别省在这里)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

3354
#9 17-9-26 01:49
本帖最后由 工匠 于 17-9-26 01:56 编辑

关于接地的一些碎语:

地线桩要打多深,取决于具体位置土壤的湿度。
只要不是土壤特别干燥的情况,通常以16mm直径(高质量达到国标的)铜包钢打入地下就差不多了,全长150cm,露出20cm。
线缆的电阻值要足够低,一般建议使用质地优良的纯铜线缆(带耐候性好的外皮,不能是裸露的铜缆),6平方线径足够了,米数要以安装情况为准实地放线测量曲线路径长度,尽可能避免二次接线,接地阻值越低越好。线缆与接地桩之间以不锈钢螺栓拧紧铜耳的方式固定于接地桩的栓孔,有条件的话建议对此处进行搪锡处理。

接地的隐藏要点是如何抵抗时间跨度的侵蚀,
这对接地桩、线缆、布线方式、接线手法等方面要求都很高。
看过很多技术概念上乍一看先进高端无比的做法,比如多点接地,接地盘,接地排,等等等等,这固然更好。
但如果你嫌贵不买成品,自己就地取材DIY,就可能会节外生枝。
譬如,实际操作以电焊衔接废钢铁作为接地桩的最常见,其外表面及焊接处一旦氧化锈蚀,接地阻值就会飙高,随着时间越来越高,接地的目标效果完全不能保障。

当然还有更讽刺的,有位仁兄想到了废钢铁埋于地下会很快锈蚀。
这位仁兄想出了一个特别聪明的主意:上漆!啊哈!
这个事情是他事后炫耀时说出来的,我们听到的时候都不知道该怎么跟他讲了。



所以DIY的关键在于“真的懂”
然后以最简单可靠且耐久的方式实现,避免节外生枝、画蛇添足。
如果比拼形式过甚,又不舍得花大价钱买合乎国标的成品,无视基本原理的DIY操作,过程中“强化”这“强化”那,忽略了真正的重点,多出来一堆麻烦。
受限于知识面局限性,DIY的做法越是复杂化,出乎自己意料的节点便越多。

3354
#10 17-10-29 16:03
问题:
什么品牌型号的机械硬盘工作稳定,故障率最低。




问题:
什么品牌型号的机械硬盘工作稳定,故障率最低。


我的回答:
================
影响硬盘故障率的原因,
按照主次要关系排序,依次为:

1 电源质量

2 机箱震动环境

3 市电接地

4 命

5 快递公司

6 卖家

7 品牌型号


8 突然断电

排序方式为:
影响严重》》》影响轻微

如果你想听真话,,,,这基本上就是真话
如果你想听那种看上去很简洁的道理,,,,我会骗你说东芝的还行

硬盘是我最不喜欢做推荐的东西,,,
因为,当我了解得越多,,,就越难开口,,,

大家只愿意听到他们愿意听到的答案。
我的答案看上去太啰嗦了。

以上




剪切我在别处回复给别人的一段文字:



某小白连续坏了4块硬盘,两年前找到了我,问我该怎么办,
我推荐他999元的RM850(新版后缀多个“x”)电源,
小白利利索索地答应了,,,,
过了仨月不到,说又坏了一块1TB的蓝盘,

我说,难道我猜错了?不是电源的问题?




话锋一转,小白说,,,他到处找这款RM850,价格都在999以上,心想,总归能找到更便宜的卖家吧,,,,
他不知怎么兜兜转转,摸到了一家,有一款65元江浙沪包邮的无风扇静音的550w电源老板说比RM850好啊!

他心想:卧槽,65元江浙沪包邮啊!!!!比RM850好!!!!!!!
就买了,,,

于是,仨月不到,又坏一块硬盘。


这是前年的事儿了,,


后来他老老实实买了个贼船RM650
(哎,其实,这次还是他自己悄悄改换型号的,又没跟我说)
好歹没再坏过硬盘了,,,

对了,他最开始一直用的连毁他四块硬盘的,是30元包邮的叫做“绿森林”的电源
(汗,完全没听说过哎,查也没查到,惭愧)



===================

人总是愿意相信他们愿意相信的话,不需要理由,不需要逻辑。
人总是不愿相信他们不愿相信的话,不需要理由,不需要逻辑。

譬如,传销和养老保险啥的。

P.S.
关于接地的问题,详见《有关电力的几件小事分享》,还提到了以UPS防止突然断电损害的方法
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=475002

关于硬盘减震的问题,除了使用坚固的机箱 以及尽可能别让机箱处于晃动环境,平常避免碰到机箱之外,
还可以在光驱位加装个小东西,详见《工匠的电脑主机减噪方法》里边提到一个“虎牌硬盘减震架”
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478039

另有《电脑配置 音乐工作站主机 参考配置清单》
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=469345

3354
#11 18-1-26 18:40
左耳听风雨 发表于 18-1-26 10:05
大师,请问录音棚是否需要埋X型接地铜片?

通常来说不用,因为那样工程量太庞大了,
而且选材和施工环节很容易操作失当导致严重的效果劣化,
所以多数情况下,最终还不如直接打一根入地1.5米的铜包钢来得实在。


这世上有很多高阶的营造法式,
是需要以高阶的技术实力和施工技巧为基础才成立的,
如果脱离了这些底蕴,以不足的实力和耐心,盲目追求高大上的科技感与等阶,就徒具其表了,

凡事动辄以高科技解决问题不是本事,
而且通常来说事情出问题的节点会跟多且很难察觉,

能以低科技轻松简便地解决同样的问题,解决得更好,而且解决得更妥善周到可靠,
这才是最强大个人的体现,

3354
#12 18-4-19 16:31
工匠先生的中转页
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6603cfac0102vo9j.html

387
#13 15-9-28 03:28
楼主技术帝,佩服

857
#14 15-9-28 04:43
有水平  有实践!

3869
#15 15-9-28 09:07
电真的是大学问,国外有专业录音棚都跟电力公司申请单独的电桶,这电桶只单独供应录音棚电源。

647
#16 15-9-28 09:11
楼层高没有院子可以打洞的怎么破?

476
#17 15-9-28 09:38
250V正常啊,有些电器就是标250V,其实就是220
汽车上还标12V呢,事实是13.8

161
#18 15-9-28 10:30
电真的是大学问
搞录音有年头了,很多问题最后都归结到市电上

3354
#19 15-9-28 10:48
aa-aa 发表于 15-9-28 09:38
250V正常啊,有些电器就是标250V,其实就是220
汽车上还标12V呢,事实是13.8

电力公司的人说,市电到250v就要开始烧电器了,

18
#20 15-9-29 12:50
如果,你们有兴趣看这种无聊内容,,,那么,哪天我没事儿干的话,就继续写下去,,,,

这事儿不小,我等。

933
#21 15-9-29 20:58
250V的话的确有很多电器会烧变压器的,超过250的话那绝逼烧的利索。我也测过一些,大部分都在230V上下

933
#22 15-9-29 21:04
等电位器也可以用,有条件的一楼用户建议直接院子里深埋3m的铜钳子,然后用>6²的BVR或BV线做星型接地,各种静电问题迎刃而解

933
#23 15-9-29 21:05
这么高的电压,搞个变压器吧

46
#24 15-9-30 15:11
果然稳压器还是要的!或者直接上ups

153
#25 15-10-4 00:58
看来搞编曲还得会电工。木匠。水暖等。。。

100
#26 15-10-4 10:30
这个地线确实是头疼问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索