录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

地线怎么接到设备上。adda上

( 20 )
12
 
[收藏]
-  第 1 页  -

3312
#1 18-1-13 13:21

地线怎么接到设备上。adda上

如题

210
#2 18-1-13 13:41
一般要接地的设备电源线是三芯的,其中中间的就是接地线,插座也是这样的,所以地线接到你设备总开关或插座的地线端就可以。如图插头对应插座。一般设备的金属外壳也就是接地端

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

3312
#3 18-1-13 13:47
还是不懂,家里电源都接了地线,是不是插进去就不用管了,用不用单独接一根到设备外壳上

3261
#4 18-1-13 16:02
A4125552 发表于 18-1-13 13:47
还是不懂,家里电源都接了地线,是不是插进去就不用管了,用不用单独接一根到设备外壳上

如果设备自带电源插孔及电源线都有三个插脚,表明设备已具备接地:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

13843
#5 18-1-13 16:11
有些设备外壳没接地,另外外壳独立接地效果应该会好些

3312
#6 18-1-13 18:48
我就是说的外壳接地,而且是单独的接,不跟其他家用电器一起。

210
#7 18-1-13 18:58
工作室单独接地最好了。论坛里有,可以参考
http://www.audiobar.net/forum.ph ... hlight=%BD%D3%B5%D8

933
#8 18-1-14 02:51
插座上那个叫保护接地
我们音频常说的接地不是接这个的,可以单独星型接地,就是引外壳,有的设备GND开关档拨一下外壳和保护接地就连了。。。

35
#9 18-1-14 03:40
直接地线接在外壳的某个螺丝角上即可。我的地线在井里。6米深。墙插建议用医用插座

3312
#10 18-1-14 15:38
可以在上上敲个洞把线跟大楼的,钢筋连接当地线么?

180
#11 18-1-17 15:17
如果是商品房,楼主不要纠结这个,这个人家在房子设计施工的时候是必须地线接在基础钢筋里面的!你直接插插线板使用就可以!
如果是自盖房子,做了以上工作也不要考虑了!现在都家庭用电、公共用电强制要求是要接地线的!放心用,不会烧!

6727
#12 18-1-18 14:59
本帖最后由 Salinx 于 18-1-18 15:02 编辑

  补充一点注意:  避雷针盒“地线”有人以为是地线,   别乱接



6727
#13 18-1-18 15:00
看我老帖子

http://www.audiobar.net/forum.ph ... %3D1&tid=392865

录音棚地线是需要独立的

933
#14 18-1-21 02:57
Salinx 发表于 18-1-18 14:59
补充一点注意:  避雷针盒“地线”有人以为是地线,   别乱接

对这个还真不能接,现在建筑里混凝土的钢筋和楼顶上避雷线路接一起了,乱接很危险,一个闪电来了坏一屋子设备。
观众反应

933
#15 18-1-21 02:59
一楼用户挖坑埋线很方便,楼上用户试试质量好的UPS也能有点效果这个说不定。