录音棚土建中,隔离地线笼架的重要性

( 267 )
 
[收藏]
-  第 11 页  -

144
#151 12-12-24 12:06
箭猪变压器确实满稳定的

275
#152 12-12-24 13:47
不是很懂,是不是自己接地线?这样电费省了不少哦?

560
#153 12-12-24 15:02

回复 qrlin 在 #100 的 pid=3681147 的贴子

接地线的作用是减少线路噪音,不省电的。

2
#154 12-12-25 00:09

Hmm .....

Wait till lightning strikes and then ... boom ... everything burns !

2
#155 12-12-25 00:10

Hmm ..... holy shit !

Wait till lightning strikes and everything burns !

6727
#156 12-12-25 09:50

回复 Sugardaddy 在 #102 的 pid=3681758 的贴子

No ,     You are wrong  !

1、Studio building  have   Lightning protection  

2、I bought a “Joeco - PRO-D3000”  (made  in  England   )

3、   “My  ground ”  have change-over switch,  Can separate , Ground  Lift

6727
#157 12-12-25 09:50
原帖 由 Sugardaddy 于 12-12-25 00:10 发表
3、“My  ground ”  have change-over switch,  Can separate , Ground  Lift

6727
#158 12-12-25 10:07

回复 102楼的“老外”Sugardaddy,      也不知道你不是老外  haha



1、“前端为了防雷,也要接地”——这属于防雷的“误导”概念,
理论和实践都证明:雷雨天为了保护设备 并不是是防雷,是引雷。
就像雷雨天,把人的脚上故意绑上一个接地导线一样,那是更加危险的。


2、防雷器确有不少产品是把前端音频信号输入地,直接接了大地,但可笑的是把防雷器拆了,干扰就没有了。这类产品属于100%的假冒伪劣产品。。  我机架上 最上面的一台, 是接近1万元的  英国的Joeco  PRO-D3000 具有数控防雷击电路

3、电位不等而使放大电路后的声音受到干扰,
更严重的是:构成了重大安全隐患——当电网发生严重不平衡故障时,如一相开路或短路(碰壳),就会瞬间烧毁设备。“雷击”成批烧毁设备,大多数属于这类“多点接地安全隐患”造成的。

  而我的棚子绝对没有以上的误区,坚决杜绝各个安全隐患 。另外我还有悬浮 及隔离这个“地线”的空气开关。

148
#159 12-12-25 14:09
我做项目地网是不能用不锈钢,因为不锈钢本身的导电系数不高。加上不锈钢的不生锈特点。所以是一种不适合用作地网的材料。

如果不想用角铁的话,一般会选择用空调铜管来做。

做实际上还是角铁性价比最高。
观众反应

6727
#160 12-12-25 14:37

回复 wenlivip 在 #105 的 pid=3682227 的贴子

我在之前已经说得很详细了,自然界中导电率最好的材料是铂和银, 造价那样高谁会做,呵呵
其次是铜,还需纯度最高的红铜而非黄铜.....
铁其实并不好 没过几年挖出来就会发现  表面覆盖了导电率极差的红褐色氧化铁!

  一个我亲身经历的“反面例子”: 7年前一个演播大厅做隔离地线,用的是铁板
3年后使用方发现 怎么有的时候有噪音 有的时候没有噪音? 由于找不到原施工方了,就联系到了我
我去了之后 用几桶热盐水浇到曾今埋地线的上方泥土  结果立马没有底噪了!

我断定是那个地线坑中的电线出现了问题
结果找来3个农民工  挖了几小时   挖出来一看  铁条上全是红褐色的氧化物!(我们南方不同北方 地下潮湿 铁容易氧化)
换成了不锈钢钢板之后  到现在也4年了 也没通知我又出现底噪了

另外你说的阻抗问题,国标4欧姆内 就达标的!
埋在地下4米的不锈钢 你觉得能有多少阻抗值?
我从地面至棚子的那一段都是铜导线的
我量过总阻抗现在为3.6欧姆

6727
#161 12-12-25 15:00

回复 wenlivip 在 #105 的 pid=3682227 的贴子

不锈钢的导电性确实不如铜  但是它具有稳定的材料学特性 不易腐蚀氧化(前提是优标高纯的好不锈钢)
我算过明细的帐, 红铜板地线全部做好 是优不锈钢价格的2。5倍
所以才最终选它了

148
#162 12-12-25 21:47
可能是因为价格问题,所有的楼盘及机站都少使用不锈钢.还有一点就是做项目是地网,不止是一个点接地,整个地下有个铁网.这样少量的锈化还是可以接受的.

而像这样单一的接地点确实要考虑生锈这个问题,当然,只要接地电阻值达到,那最终目地就达到了,不管你使用什么材料.

2164
#163 12-12-25 23:30
98DB
是不开话筒所有设备打开的数值吗?

304
#164 13-1-8 15:29
哦  才知道您是专门干这一行   这么多设备的   哈哈   里面门道这么多   请原谅我看图后先回帖  后看文字

602
#165 13-1-8 18:20
看来把棚子开到郊区 会省很多钱啊 至少挖地好挖了
噪音少了