录音棚土建中,隔离地线笼架的重要性

( 267 )
 
[收藏]
-  第 18 页  -

19
#256 17-12-19 12:33
左老师抛砖引玉,说的好,这个很重要。

48
#257 17-12-19 17:23
太狠了,明天晚上我也光着膀子到楼后边挖个2米的坑、、、、、、
观众反应

82
#258 18-1-20 20:35
老师,商品房高层还要考虑接地的问题么,想请教老师商品房19楼,我该如何处理接地的问题

6727
#259 18-1-21 20:45
本帖最后由 Salinx 于 18-1-21 21:01 编辑
Sepends 发表于 18-1-20 20:35
老师,商品房高层还要考虑接地的问题么,想请教老师商品房19楼,我该如何处理接地的问题


那你就只能用 整个大楼的统一地线了,(你和左右隔壁、楼上楼下邻居们  公用着一个地线)

独立地线  对于你来说,是鞭长莫及的

因为你即使用铜条从19楼窗口拉到地面, 这50米左右的长度 阻抗值也大于4欧姆了。

另外整体造价也很高 不太值得了

(这也是我文章中强调的 ,,最佳棚子高度 4层以下的,合适做独立地线。太高就不太适合了)

曾经亚洲地区两个最大的棚子, 广州芳村棚子和北京乐佳轩棚子。都做了独立的隔离地线处理。
而且他们两,也都没有超过4层楼

因此, 建议你还是买个进口的、 好的净化电源、再生式电源了,  其他别无他法

观众反应

6727
#260 18-1-22 03:28
本帖最后由 Salinx 于 18-1-22 12:53 编辑
zarranger 发表于 17-12-3 16:42
我想问问1米够不够深了?


1米不太够喔,

你可以借个土壤测量仪 测一下含水量, 以及实测一下土层导电率。

一般1米是不太理想的,特别是你棚子,北方干燥的

我这边南方,我也挖到了4米多。

82
#261 18-1-23 11:58
Salinx 发表于 18-1-21 20:45
那你就只能用 整个大楼的统一地线了,(你和左右隔壁、楼上楼下邻居们  公用着一个地线)

独立地线  ...

感谢老师,有没有什么准确的安全值,比如地线电伏电压控制在多少以内

150
#262 18-1-23 17:20
天朝人才多的挡不住

13857
#263 18-1-24 13:02
Salinx 发表于 18-1-21 20:45
那你就只能用 整个大楼的统一地线了,(你和左右隔壁、楼上楼下邻居们  公用着一个地线)

独立地线  ...

楼高的,在adda和前级接那种hifi地盒有没有作用啊?

6727
#264 18-1-24 13:05
hjun 发表于 18-1-24 13:02
楼高的,在adda和前级接那种hifi地盒有没有作用啊?

有收效, 但效果甚微

楼高的,再生电源也是要同时必备的

19
#265 18-1-29 12:22
求教,接地的地线在棚里怎么连接到插座上?

130
#266 18-2-2 10:54
老师,你那个地线是如何接到隔离变压器,又从隔离变压器出到设备螺母上的?我没太看懂,求您解答。

6727
#267 19-9-20 23:16
左耳听风雨 发表于 18-1-29 12:22
求教,接地的地线在棚里怎么连接到插座上?

一开始 录音棚毛坯房时, 就要布置好地线!

6727
#268 19-10-5 10:42
左耳听风雨 发表于 17-12-19 12:33
左老师抛砖引玉,说的好,这个很重要。

观众反应
:谢谢