录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

[求助] 一起烧8只超低 问题很严重

( 49 )
 
[收藏]
-  第 2 页  -

196
#16 10-5-21 23:53
为什么没人说说 为什么电源不稳定就会损坏设备

418
#17 10-5-22 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

57
#18 10-5-23 12:00
估计应该是电压偏高,一般功放的耐压在240V,但品质好点的功放工作在270-280V,是没有什么大问题的,但是这时功放的输出功率大了许多,如果有误操作(如输入过载),这时不用很大的声压,喇叭也是很容易出问题的,加上电压不稳定,可能有时还高,造成最终烧功放,出去演出,接电时一定要测一下电压,特别是下乡演出,最好搞一稳压器。

53
#19 10-5-24 16:37
如果是三相电源的话,强力推荐三相五线制:3火、1零、1地;
现在普遍的三相四线制:3火、1零;很不安全。

请教6楼,二相270V能具体说说么?怎么来的270V?

22
#20 10-5-26 10:23

学习

谢谢指教

2
#21 10-5-26 13:03
三相电 掉一相另外两相量就会出现270v

1162
#22 10-5-26 20:37
是这样吗,就我的认知怎么是只要两个火线之间的电压就是380啊,管你掉不掉都一样!看来我电学的不到位啊!

15
#23 10-5-27 13:45
标题太沉重了!

6
#24 10-5-28 17:11
二相电得是220V吧

6
#25 10-5-28 17:17
三相得是380

14
#26 10-5-29 11:28
如果电压高了,一开机全部就会挂了,问题是你还能演出。所以只有现场的你才知道怎么回事了。

14
#27 10-5-29 11:30
三相是450,二相是380,单相是220

11
#28 10-5-31 23:07
在传统的3相4线供电系统中,任意两跟相线间的电压是380V,任意一根相线与零线之间是220V,楼主的情况应该是采用了3相4线供电制,并且零线相对较细,由于3相负载不平衡,导致个别功放承担较高的电压,出现损毁。
观众反应
:看了一下这个说辞比较靠谱,支持下

173
#29 10-6-1 00:31
应该是270V了,经验~
三相负载不平衡所致

36
#30 10-8-2 13:20
二相270V ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册