沙人 发表于 20-11-9 15:47
严谨点说,百分之九十九点九的可能性是这建筑物的供电布线没有正确接地;笼统地说,百分之百就是这点原因。 ...
死亡爱抚 发表于 20-11-9 15:22
你的吉他线屏蔽做好了吗?
一般的廉价线屏蔽层厚度不够,或者火线+屏蔽有虚焊;
RenRuiJiao 发表于 20-11-10 10:40
好的 正在联系师傅接地,吉他连接线应该是没问题的,
donotok 发表于 20-11-10 15:26
吉他线屏蔽好不好也在于干扰强不强,我以前用怪兽ROCK线用FUZZ的话有电报声,换屏蔽更好的怪兽pro1000线 ...
RenRuiJiao 发表于 20-11-10 20:13
好的,我的线是Mogami Gold 2524,应该还行?
RenRuiJiao 发表于 20-11-11 16:53
大家好,我联络了物业的,布线的人,他们说是接通了整个房子的地线了,就是从电闸那儿是有的,也请师傅上门 ...