哎。我也想挖,无奈是5楼,诸多不便.......

3604
#107 12-11-13 09:58

回复 Salinx 在 #2 的 pid=3637194 的贴子

北方干燥,土壤电阻率也比较高,回填时最好是水里面加点盐或者购买专用降阻剂,这样土壤的电导率会更好。而南方就不必了,挖到见水就可以了,或者直接把接地桩打入地下适当的深度,测量接地电阻低于4欧姆就合格了。

3604
#108 12-11-13 10:21
高楼的也可以自己做地线,弄完了找根截面积不低于1.5平方毫米的多股软铜线接到录音室就可以了,记住,导线一定要用多股软铜线,单芯的不可以。

254
#109 12-11-13 10:24

回复 mryc 在 #71 的 pid=3638135 的贴子

好办法

343
#110 12-11-13 10:26

回复 mryc 在 #71 的 pid=3638135 的贴子

好的,多谢管理员,我去试试

3604
#111 12-11-13 11:18
如果你是生活在南方的朋友,没必要这么复杂,找根不低于50X50MM的角钢,当然角钢是越大越好,底部弄成尖锐的形状,长度大约1.5-1.8米(具体长度看你那边土壤情况,含水高可以短点,含水低就得长),顶部侧面焊个8-10mm的螺丝(连接接地线用),找人或者自己用大榔头砸下去就可以了,砸之前弄清楚你要砸的地方没有地下管线和光缆之类的东西,有条件的做完了最好测一下接地电阻,低于4欧姆为合格。
观众反应
:低于4欧姆

922
#112 12-11-13 13:35
我靠,左兄搞大了!设备牛!什么时候去参观一下。。。
观众反应
:欢迎随时来考察,指导

818
#113 12-11-13 15:02
K+H O300 吧··我最爱啊!!!

606
#114 12-11-13 16:16
这个必须学习一下,好专业啊。
观众反应
:欢迎来玩

343
#115 12-11-13 16:34

回复 fbday 在 #74 的 pid=3638412 的贴子

国内知道的人不太多,确实好箱子 , 60年的老牌德国战车,经典呀。
记得有人买过老的KH0110 当年价格是1万7 ,还是2分频的

593
#116 12-11-13 21:08
专业 执着

1125
#117 12-11-13 23:59
我這裏大厦底有導電銅板. 不知道自已挖會怎樣..

94
#118 12-11-14 03:51
睡觉前 支持老师下 在这样认真 严谨的态度下 好作品当然会如黄河水泛滥而一发不可收拾了

14175
#119 12-11-14 07:41
太牛了吧~~有钱人,不用说录音棚,我就那个坑都挖不起,呵呵呵呵呵呵#####

1329
#120 12-11-14 08:29
隔离变压器是相当的重要。你不必担心被电到了,哈哈。良好的接地不仅仅是可以减少噪音,更是对设备起到了绝对的保护作用。向静电说Bye。。。。。。