问题:
感觉电脑的金属外壳带电,摸上去有点麻麻的,为什么?



================================

我的回答:


简单说说吧。

1 电脑机壳带电,是因为户内有电器在漏电。

2 漏电源头可能是其他电器,也可能是电脑自身。

3 解决问题的前提,需要全屋接地真实良好,并且电器的三插头也真实接通

4 新小区的楼内,绝大多数都提供了接地端口了,老小区情况不容乐观。

5 即便楼内给你提供了接地端,
装修队的电工也未必会帮你引入户内布线并且老老实实逐个与插座地极接好。
合格的电工太难找了,其中靠谱敬业的更是可遇不可求。

6 不仅有些电器的三插头是装样子的,
有很多假冒伪劣的插排的地极也是偷工减料没有接的,
转换插头什么的就更不必说了——接地断路重灾区。

7 之所以有些人换了三插头,外壳仍然带电,
一般来说是因为户内没有接地,或者所用的插座没有接地,或者插头本身也是假接地。


之所以要二插换三插,就是为了个地极,
在你所处室内各个插座的接地真实且良好的情况下,
笔记本漏电通过三插头的真地极,优先被瞬间导入大地,
不经过人体,你就体会不到带电的感觉了。




在这里善意提醒遇到此现象的人们:
若是屋内电路接地不良造成此现象,则亦很可能造成触电身亡的事故。
看完我的回答之后,不要止于心想:“这样啊,我知道了” ——便抛之脑后。

再强调一遍:
要是你的笔记本或其它电器外壳漏电的现象,应该视之为一个触电隐患警告。
如果是由于房屋内的电路接地不良造成,则很可能造成触电身亡的事故。
请重视起来,立刻着手排查原因,然后解决掉它!

转我于别处作答的一个提问于此。

补图:


有些音乐人,赌咒发誓说自己家庭电路的接地绝对已经做好了,
但是电脑一旦接上电源适配器仍然有底噪,不插电源适配器就没事儿
如果事实确实如他们所说的那样,家庭接地确实已经妥当,那么这种现象的出现,往往是电源适配器本身缺了接地极的缘故。

以苹果电脑为例

建议各位,将苹果笔记本的电源插头,从左边这种换成右边这种。



但是,右边这种其实也分为接地版与非接地版两种,
主要区别在于卡槽中





好吧,我再做个图。。。。。



有或没有金属接地极的区别


另一头是这种样子的三插头,认准了。



最好去苹果官网买原装的,也就百十来块钱。
山寨品哪怕给你做了金属片也未必真的接通三插头的接地极。
(能省钱的地方多了去了,别省在这里)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

2502
#62 17-8-25 22:02
南宫浩 发表于 15-10-27 14:16
给我装修的工人,我跟他提地线问题,他给我来了句:“插座上那第三根线就是连接电器的铁壳的,没什么用”。 ...

接地电阻测试仪, 绝缘电阻可用 兆欧表,工程验收都是这些东西,

107
#63 17-8-31 13:41
总觉得这行干久了会成为一个电工。

3354
#64 17-9-26 01:49
本帖最后由 工匠 于 17-9-26 01:56 编辑

关于接地的一些碎语:

地线桩要打多深,取决于具体位置土壤的湿度。
只要不是土壤特别干燥的情况,通常以16mm直径(高质量达到国标的)铜包钢打入地下就差不多了,全长150cm,露出20cm。
线缆的电阻值要足够低,一般建议使用质地优良的纯铜线缆(带耐候性好的外皮,不能是裸露的铜缆),6平方线径足够了,米数要以安装情况为准实地放线测量曲线路径长度,尽可能避免二次接线,接地阻值越低越好。线缆与接地桩之间以不锈钢螺栓拧紧铜耳的方式固定于接地桩的栓孔,有条件的话建议对此处进行搪锡处理。

接地的隐藏要点是如何抵抗时间跨度的侵蚀,
这对接地桩、线缆、布线方式、接线手法等方面要求都很高。
看过很多技术概念上乍一看先进高端无比的做法,比如多点接地,接地盘,接地排,等等等等,这固然更好。
但如果你嫌贵不买成品,自己就地取材DIY,就可能会节外生枝。
譬如,实际操作以电焊衔接废钢铁作为接地桩的最常见,其外表面及焊接处一旦氧化锈蚀,接地阻值就会飙高,随着时间越来越高,接地的目标效果完全不能保障。

当然还有更讽刺的,有位仁兄想到了废钢铁埋于地下会很快锈蚀。
这位仁兄想出了一个特别聪明的主意:上漆!啊哈!
这个事情是他事后炫耀时说出来的,我们听到的时候都不知道该怎么跟他讲了。



所以DIY的关键在于“真的懂”
然后以最简单可靠且耐久的方式实现,避免节外生枝、画蛇添足。
如果比拼形式过甚,又不舍得花大价钱买合乎国标的成品,无视基本原理的DIY操作,过程中“强化”这“强化”那,忽略了真正的重点,多出来一堆麻烦。
受限于知识面局限性,DIY的做法越是复杂化,出乎自己意料的节点便越多。

126
#65 17-9-26 20:33
看了工匠老师的帖子收获很多。刚刚还把插座拆开看了一下有单独接地,当初装修就提醒了装修工要接地。现在的楼盘电箱盒子都有地线,只是要监督装修工以免偷工减料......

100
#66 17-10-4 08:51
地线搞死人。。。

3354
#67 17-10-28 23:09
本帖最后由 工匠 于 17-10-29 20:43 编辑

接地是一个系统工程,环环相扣,其中有无数个环节,都不能出错或对凑,任何一点不妥,前功尽弃。
接地也是个隐蔽工程,啥情况完全看不到,两眼一抹黑,,,如此不直观的事情,很难分析症结所在。


妥善正确良好的接地,指的是:
从至少大地1.5米深处的湿润土壤,到你每一台设备的地极之间,以铜导线相连,
中间没有任何环节断开或者虚接,没有任何一处接触不良,
没有任何一个环节导致两端间的电阻加大。

也不能有各种奇奇怪怪的土办法,比如接零保护,接暖气片,接自来水管,接窗户防盗网之类。(请注意,这些相当于是自杀技巧!)


如果有任何一个点,含糊了,
那么设备与大地之间的阻值便会增大,

如果有任何一个点,断开了,
那么这整套接地工程就无效化了,

如果有任何一个衔接点的接法不妥善,比如焊接点焊渣过多氧化生锈,
那么随着时日流逝,接地电阻会稳步抬升,

如果出现了上述这类情况,
接地虽然可以通过简易的极性相位测试,貌似显示为正常,
但实际上并不达标,或者根本就接地无效了。


前面推荐的二十几元的新基德廉价极性相位检测器,
是一个无需太多电工基础,谁都可以上手使用的初步筛查工具,
其意义在于初步筛查出显著的接线相位问题,零难度地检测接线相位极性是否存在显著问题,比如零火反接,等等,
虽然不是说靠它就判断出来接地是否妥善合乎要求的,但这一步骤也很重要
,,,连相位极性都能接反的电工,通常不可能给你正确接地。

所以要在搞定接地之前,先确保零火线的相位没问题,
然后,才落实到用摇表确认接地电阻情况,
就算没有摇表,也要至少至少至少至少有个万用表吧???

这种 看似ok,实则无效 的接地,对于绝大多数音乐人来说是具有很大迷惑性的,,,,
这种欺骗性的结果,我个人称之为“虚假接地”,区别于“真实良好接地”

之所以要如此格外强调,是因为
一方面音乐器材设备对接地环境的要求极为苛刻,
另一方面市面上的电工要么滥竽充数,要么故弄玄虚,反正我至今没遇到可信的,
我前年曾恳请我一个电力公司上班的工程师朋友,求他推荐个靠谱的家庭电工给我,,,对方答曰:“从未遇到过”

正确的测试方式是用摇表,以“设备地线插头到大地土壤之间”的接地电阻阻值为准。
很多电工都不知道摇表是什么玩意儿,你说多可怕。


简单粗暴的方式:
1 让电工把家里所有墙插的地极,用国标的铜芯电线,妥善稳固地衔接起来,
2 在院子里深埋1.5米以上的铜包钢或不锈钢管,作为接地桩
3 以国标铜芯电线,将就近的某一串入地线链路的墙插的地极,与接地桩妥善相连,
4 接线桩这一头可以考虑使用适合的螺丝旋紧夹具固定,然后尽可能搪锡,谨防室外露天环境下的严重氧化生锈所导致在这个环节增大电阻,
5 以摇表确认接地是否正确达成,以接地电阻的阻值为主要参考,定期(每年)复检


但如果你住楼房,,,哎,我还真没啥又简单又便宜搞定接地的好办法,,,,
倒也不是我不懂,只是我确实没能耐从ABC开始解释其施工问题的复杂性。




总有人问“如何用万用表或摇表测定家庭有无接地”,,,,,
事情本身倒不难,但跟缺乏电工基础的人讲,那事情还是很复杂的,
而且强电如何操作,我不敢跟你说,怕你有我无法预料的小动作而触电,

而无需仪器和电工技能也可使用的,
最简单推测家庭电路有无接地(不甚准确但极有参考价值的)方法,倒是可以告诉你一个,
轻轻抚摸通电工作中的用电器,比如电脑金属机箱,冰箱侧面,等等,

注意:如果毫无任何细微的异样感,也不一定说明接地就良好了,
但是如有酥麻感或者特殊的阻尼感,,,那就妥妥绝对没接地。

3354
#68 17-10-29 16:03
问题:
什么品牌型号的机械硬盘工作稳定,故障率最低。




问题:
什么品牌型号的机械硬盘工作稳定,故障率最低。


我的回答:
================
影响硬盘故障率的原因,
按照主次要关系排序,依次为:

1 电源质量

2 机箱震动环境

3 市电接地

4 命

5 快递公司

6 卖家

7 品牌型号


8 突然断电

排序方式为:
影响严重》》》影响轻微

如果你想听真话,,,,这基本上就是真话
如果你想听那种看上去很简洁的道理,,,,我会骗你说东芝的还行

硬盘是我最不喜欢做推荐的东西,,,
因为,当我了解得越多,,,就越难开口,,,

大家只愿意听到他们愿意听到的答案。
我的答案看上去太啰嗦了。

以上




剪切我在别处回复给别人的一段文字:



某小白连续坏了4块硬盘,两年前找到了我,问我该怎么办,
我推荐他999元的RM850(新版后缀多个“x”)电源,
小白利利索索地答应了,,,,
过了仨月不到,说又坏了一块1TB的蓝盘,

我说,难道我猜错了?不是电源的问题?




话锋一转,小白说,,,他到处找这款RM850,价格都在999以上,心想,总归能找到更便宜的卖家吧,,,,
他不知怎么兜兜转转,摸到了一家,有一款65元江浙沪包邮的无风扇静音的550w电源老板说比RM850好啊!

他心想:卧槽,65元江浙沪包邮啊!!!!比RM850好!!!!!!!
就买了,,,

于是,仨月不到,又坏一块硬盘。


这是前年的事儿了,,


后来他老老实实买了个贼船RM650
(哎,其实,这次还是他自己悄悄改换型号的,又没跟我说)
好歹没再坏过硬盘了,,,

对了,他最开始一直用的连毁他四块硬盘的,是30元包邮的叫做“绿森林”的电源
(汗,完全没听说过哎,查也没查到,惭愧)



===================

人总是愿意相信他们愿意相信的话,不需要理由,不需要逻辑。
人总是不愿相信他们不愿相信的话,不需要理由,不需要逻辑。

譬如,传销和养老保险啥的。

P.S.
关于接地的问题,详见《有关电力的几件小事分享》,还提到了以UPS防止突然断电损害的方法
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=475002

关于硬盘减震的问题,除了使用坚固的机箱 以及尽可能别让机箱处于晃动环境,平常避免碰到机箱之外,
还可以在光驱位加装个小东西,详见《工匠的电脑主机减噪方法》里边提到一个“虎牌硬盘减震架”
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=478039

另有《电脑配置 音乐工作站主机 参考配置清单》
http://www.audiobar.net/forum.php?mod=viewthread&tid=469345

95
#69 17-10-30 13:45
多谢分享

143
#70 17-10-31 13:05
好贴。留名

95
#71 17-11-2 10:21
好的稳压器太贵了

19
#72 18-1-26 10:05
大师,请问录音棚是否需要埋X型接地铜片?

3354
#73 18-1-26 18:40
左耳听风雨 发表于 18-1-26 10:05
大师,请问录音棚是否需要埋X型接地铜片?

通常来说不用,因为那样工程量太庞大了,
而且选材和施工环节很容易操作失当导致严重的效果劣化,
所以多数情况下,最终还不如直接打一根入地1.5米的铜包钢来得实在。


这世上有很多高阶的营造法式,
是需要以高阶的技术实力和施工技巧为基础才成立的,
如果脱离了这些底蕴,以不足的实力和耐心,盲目追求高大上的科技感与等阶,就徒具其表了,

凡事动辄以高科技解决问题不是本事,
而且通常来说事情出问题的节点会跟多且很难察觉,

能以低科技轻松简便地解决同样的问题,解决得更好,而且解决得更妥善周到可靠,
这才是最强大个人的体现,

92
#74 18-1-28 06:55
132435 发表于 16-11-18 20:25
电气自动化毕业的表示,低压更容易烧坏电器。

有过专业知识的童鞋们都知道,电压对特定功率的电器的影响 ...

看完你写的电压高问题,就不担心电器被烧坏了,

3354
#75 18-1-28 20:18
wjt123456789 发表于 18-1-28 06:55
看完你写的电压高问题,就不担心电器被烧坏了,

哈哈哈哈,

人家说:电流过大比电压过高还要更可怕。

你看完之后得出结论:电压过高没关系。