录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

关于接地,单独聊一下

( 10 )
 
[收藏]

1603
#1 21-7-21 23:05

关于接地,单独聊一下

首先,大地是一个比较绝对的零电位良好的接地有很多好处,首先给整个系统提供了一个0电位,
避免了一些因为电位差造成的问题
导出一些感应电荷到大地,提高抗干扰能力,防雷防漏电防静电等等


容易有的一些误区
某个棚遇到过类似的问题,机架接地了,手一碰还是很容易有静电放电,经常啪啪响
其实呢,是他们使用的地板地毯和棚主鞋子摩擦,刚好高效摩擦起电
初中物理。课本举例内容。。。毛皮摩擦过的橡胶棒。。。。。
机架接地越好,导出电荷能力越强,啪啪啪的越厉害。。。。。
机壳接地防止漏电伤人也不是能阻止漏电,就是把电流引入了大地
防雷接地也是,不是阻止雷击,是迅速把电流引入大地,
甚至于同等前提下接地越良好,相对越容易被雷击


一个重要的问题,重复接地,接地环路
这里很多电路相关的书籍有介绍,有兴趣的可以搜搜了解一下
重复接地甚至接地环路很容易带来干扰问题





这也就是为什么很多设备会带一个断地开关,
不是说不接地会好,是避免重复接地会好
比如整个系统中,电源部分已经接地,电源地和一般和机壳相连,
信号的地线的输入输出链接其他设备,其他设备的信号地又和电源地连通
电源地又和整个系统的电源低接通,这就形成了重复接地,
有时候经常因为外壳机架金属链接造成多次重复接地
接地点向系统中经过一些导线又绕回来,形成了一个闭合的圈,就是所谓接地环路


避免的方式,一点接地,把所有的地线严格按照一点连接方式连接到接地点,断开重复的连接
实在不可避免的地方,要尽量降低接地电阻,
使用耦合变压器可以让模拟信号前后地线断开,
不过因为经过电~磁~电的转换,转换过程中对各个频率并不是同等的响应,一般接入牛会带来音色改变
数字电路或者高频电路可以用光耦,也是很有效的避免重复接地


一点接地不仅仅是在设备外面链接需要注意,
很多设备内部电路走线也都很讲究一点接地,尤其是一些放大倍数比较高的模拟电路中
比如这个。。。。。所有接地都是连接到下面的一个点。。。。




还有很多比较老的电子管搭棚电路中,地线是在一个合理的点引出来一捆地线,分别给到各个需要接地的点




录音棚的地线中,有条件的尽量分开接地才可以尽量减少干扰,
一般电源接地和机壳接地以及整体的屏蔽接地可以使用原配电中的接地(达标的前提下)
信号地和一些设备的接地独立一条,需要尽量降低接电阻,
注意常用卡农线中,信号地和屏蔽地一般都是直接使用屏蔽层连接
有条件有必要前提下可以使用三芯+屏蔽层线材区别开信号地和屏蔽地
减少长距离传输时候因为线阻带来电位差的影响
一般为了接线盒位置追求屏蔽效果有外壳接地,
此时卡农线外壳如果再接地非常容易形成重复接地
注意卡农插头的外壳接地点,单独有个焊片





有些不是很懂的商家还单独拿条线把一脚和外壳这个焊点连接起来。。。。
还说这才是正确接法。。。。。


整体的屏蔽接地
有些干扰严重或者要求极高的棚,整个房间做一层金属网的屏蔽,
也有所谓团队随便挂点铁网糊弄一下,注意铁网本身导电性能一般,
很容易因为电阻过大降低接地效果,选用的话也可以起到一定效果
但是至少要使用铜线做一些连接来降低分布电阻

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1603
#2 21-7-21 23:10
接地也不是向土地里打一个钢筋连个导线那么简单
另外一个帖子,左弦老师和我都做了比较详细的回复,这里不过多重复了
需要尽量多点或者扩大有效接地面积,需要到含水层,需要降租剂,需要可靠耐腐蚀的连接
什么钢筋水管暖气管甚至燃气管都不要乱接

642
#3 21-7-21 23:37
有些不是很懂的商家还单独拿条线把一脚和外壳这个焊点连接起来。。。。
还说这才是正确接法。。。。。

老师关于这个正确的做法应该是什么,外壳这个焊点不接吗?

6182
#4 21-7-22 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

245
#5 21-7-22 05:47
学习了,感谢分享。

3403
#6 21-7-22 08:53
学习了。

1603
#7 21-7-22 09:24
Original 发表于 21-7-21 23:37
有些不是很懂的商家还单独拿条线把一脚和外壳这个焊点连接起来。。。。
还说这才是正确接法。。。。。

这里很容易经过墙插或者机壳机架形成重复接地,看懂了前面就不会问这问题了
不形成接重复地的前提下,这个焊点接地就是为了外壳这一小段的屏蔽

8531
#8 21-7-22 09:48
学习了,感谢分享

575
#9 21-8-3 08:41

1603
#10 21-8-3 20:06

前提是避免重复接地,请仔细看完前面描述,连接里描述有些也是个人理解,并不完全苟同,
注意应用场景
前面提到过有条件可以把屏蔽地和信号地分开,
经常有必要断开这里,就是为了避免重复接地
如果两个插头直接对接没有问题
很多墙插或者跳线盘类已经接地
或者因为插座外壳和金属面板已经连接,
此时这个点接地非常容易引起重复接地问题
尤其是耳机分支器和话筒输入放一个面板上的
特意拿出来说,就是近期处理了几个相关的问题。。。
本帖最后由 pansidaxian8888 于 21-8-3 20:12 编辑

2507
#11 23-4-11 11:55
GB51348—2019和GB50198—2011对共用接地装置的接地电阻要求相对较高,主要是考虑到民用建筑中有较多的电子设备、计算机及闭路监视电视等对过电压及信号干扰比较敏感的弱电系统,故要求其接地电阻小一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册