录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

想了解一下大家新风用的什么牌子,隔声是怎么处理的。

( 12 )
 
[收藏]

147
#1 22-9-21 21:40

想了解一下大家新风用的什么牌子,隔声是怎么处理的。

请大家推荐新风机,隔声一般需要处理吗?卧室工作室(编曲),据说消声器很贵。有没有什么简单处理方法或者不处理能行吗。只编曲,不录音,只考虑别吵着别人,不考虑外部噪音

1711
#2 22-9-21 22:42
多种材料的厚墙,或房中房

411
#3 22-9-21 22:52
新风我用的大金。隔音我是独家院,三楼不靠别人,也做了主墙,声闸,阳台封闭三层隔音。

411
#4 22-9-21 22:53
最早是韩宝强教授设计的,郭明老师根据材料做了小的补充的,北京吉阳天彩装的。感谢各位老师的辛勤付出! 本帖最后由 更上一层楼 于 22-9-21 22:54 编辑

1596
#5 22-9-21 23:04
新风个人一直用松下。
感觉热交换效率相对其他品牌更高

不录音隔音要求相对可以低一些
隔音降噪原理很多老帖子都聊过
适当空间做个号称“静压仓”
适当迂回的管道减少声音直接传播
要注意不能过分增加风阻

1804
#6 22-9-21 23:17
哈哈 正好装修做了点攻略
松下 霍尼韦尔 都可以
不过新风技术不算太复杂 国产的做的也都可以
这个东西三分设备 七分安装 与其问哪个产品好 不如把重点放在安装以及辅材选择上
这东西现在的安装规范不像中央空调 设计不好 再好的机器也会噪音 风量不足

1596
#7 22-9-21 23:20
参考消音器,以及排气筒的一些结构
综合到新风风路中
设置在隔音墙体两侧,
关键部分使用硬管
可以做到比较好的隔音量

先做一个稳固的箱式空间。可以使用多层石膏板粘合,这个空间越大,缓冲效果越好,隔音效果越好。
使用硬管接入风路,箱内管道开孔。参考一些排气筒或者消音器结构,
(或使用锥桶形结构)
适当放置吸音棉,进出管道不正对,
尽量呈90度设置。
声音被衍射、分散、吸收
同时风阻还能比较小
很多坛友拿软管绕弯都是不得法
有的是风阻过大新风效率低
有的是隔音效果不明显可以明显分辨管道串音

647
#8 22-9-22 07:51
我的建议是别用新风,还是留窗户,像做隔音门一样做隔音窗,都是血泪换来的教训
观众反应
:空调不能少

13767
#9 22-9-22 09:04
有换气量必有噪音,是风声

147
#10 22-9-22 15:38
serena-cq 发表于 22-9-22 07:51
我的建议是别用新风,还是留窗户,像做隔音门一样做隔音窗,都是血泪换来的教训

具体说一下呗。但是隔音窗,做事的时候不是还得关上吗。那长时间密闭还是不行的啊

1596
#11 22-9-22 21:36
有新风也需要留窗,平时通风换气
很多热心坛友还是没见到可以干活同时开的新风
当然,这要很大空间和较高成本

647
#12 22-9-23 08:58
serena-cq 发表于 22-9-22 07:51
我的建议是别用新风,还是留窗户,像做隔音门一样做隔音窗,都是血泪换来的教训

空调肯定是刚需的

647
#13 22-9-23 09:00
lwh 发表于 22-9-22 15:38
具体说一下呗。但是隔音窗,做事的时候不是还得关上吗。那长时间密闭还是不行的啊

你是编曲不是录音,根本不需要长时间关着呀,其实你不录音的话隔音要求不用那么高,当然你不差钱就无所谓了