录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

录音棚的线材是走地下还是墙上穿洞?

( 14 )
 
[收藏]

1137
#1 24-3-1 14:18

录音棚的线材是走地下还是墙上穿洞?

一般都是怎么做的呢?

315
#2 24-3-1 14:59
打洞啊

3764
#3 24-3-1 15:29
打洞意味着什么知道吗?

意味着线材从洞穿过了。

楼下的小伙伴,你们怎么看?

66
#4 24-3-1 16:09
都可以啊,录音棚很高端很讲究吗?

6843
#5 24-3-1 16:24
走地下意味着什么知道吗?

意味着线材要藏地板下或者放在地上。

楼下的小伙伴,你们怎么看?

662
#6 24-3-1 16:26
有没有可能走天花板呢?

1594
#7 24-3-1 16:37
信号线?
尽量短,
避免和大功率电源线有较长平行
走地插走复杂一点,
可能最终地上的线材就整齐一些

1328
#8 24-3-1 21:52
操作间与录音间如果房间不大,打个洞穿过去简单些,后期也好调整。

612
#9 24-3-1 22:11
取决于你录音棚的规模,你设备的数量,一般的棚子,就打洞比较好,打洞方便快捷,省很多麻烦

8494
#10 24-3-1 22:33
看你环境了

6702
#11 24-3-2 11:30
走地下也好,走天花板盖板内也罢,,,墙上穿洞也罢,

录音棚标准的信号线材布置,都要进屏蔽槽 、或以及使用 铜屏蔽套网。(并且这些金属管的外壳要严格接地),  一定要杜绝民用的那种白色的PVC、塑胶等线管。



把图1用剪刀 剪成长条,固定在图2线槽盒内,最后把线槽外壳再接地! 这是我这些年做录音棚声学设计施工的方法。·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

此外。220V电力线、灯光电源线、录音棚内LED彩灯电源适配器、  要与话筒讯号线材,至少相隔3米以上。   并且杜绝电力线与讯号线交叉 以严谨的态度。最大限度的避免一切干扰!!




电力线的屏蔽依然有必要,  铝合金的便宜, 铜的贵一些,(外壳也最好接地!!)


本帖最后由 Salinx 于 24-3-2 11:55 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
观众反应

1137
#12 24-3-2 11:32
Salinx 发表于 24-3-2 11:30
走地下也好,墙上穿洞也罢,录音棚标准的信号线材布置,都要进屏蔽槽 、金属屏蔽套管。(并且这些金属管的 ...

屏蔽罩?没用过,高级的线材自带屏蔽功能把
观众反应
:,,,, ,,,,,,,,,,,,

6702
#13 24-3-2 11:37
leeseean 发表于 24-3-2 11:32
屏蔽罩?没用过,高级的线材自带屏蔽功能把
https://audiobar.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=392865&highlight=%B5%D8



https://www.audiobar.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=482972




接地与  高级的线材自带屏蔽? 你猜一样吗? 呵呵。。。。。。。

本帖最后由 Salinx 于 24-3-2 11:57 编辑

1594
#14 24-3-2 12:50
做棚的细节问题太多了
不但要考虑客户的需求预算,
还有设计方强迫症一样的态度

在这里来碎片化问问题的小伙伴
应该要求不至于那么极高
大多预算也会有限。

还有就是很多团队也不懂其中细节
行业内大多就是那么随便一穿
随便一拉。。。。
在整体接地良好,系统简单,前提下
可能看不出来什么问题
接地标准不高时候
如果客户要求高
二次屏蔽还是有必要的
某个活要求棚测,
底噪部分让很多棚暴露出来问题
有很多就是这些细节问题没做好

这些只是其中一点。
本身设计是一个整体
这么碎片化的问问题也不可搞的清

有些团队1500一平方,还能赚30%
我们可能4000还要考虑够不够本
所有细节都搞清楚并且能落实的话
估计就不会问这些问题了



2501
#15 24-3-5 09:03
我参与实施了5个棚, 线缆穿地上和地下的都有, 穿完线要打密封胶,穿多个墙体要错开穿线的孔