录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

关于现场演出的电源安全

( 4 )
 
[收藏]

1162
#1 07-3-16 15:27

关于现场演出的电源安全

在稍微中大型的演出都要用的很大功率的系统,因此电源的安全供应就很重要.最近接触到一般都是采取三相四线制的电箱供电.也查找了很多文章学习,看到有说每一相的负载如果不均衡还会有隐患存在.
究竟在大功率演出的现场,安全合理的电源供应应该怎样完成,希望有大型演出经验的老师们给具体讲解一下!

387
#2 07-3-17 00:54
好简单哦,如果有灯光和音响的话,一定要分开线路供电,如果三相能绝对平衡是最好的,这样零线的电流为0,但是世上没有绝对的,只能说是尽量使其平衡减小零线(公共线)的电流使线路不超额定电流确保安全,三相的电流大小可以用钳表(电流表)监测,如果没有表的也可以把总设备安功率大小作三份平均接入三相OK.

1162
#3 07-3-17 14:54
谢谢楼上的老师,这么一说就明白了!
在举个例子问下各位老师,例如我经常遇到的三相电箱是100A的,是不是就代表着每相上最大能负荷30几A呢?也就是说,这100A的意思是三相加起来的?

558
#4 07-3-17 17:49
应该是指每相100A.

1162
#5 07-3-17 21:51
如果是每一相100A,那么一般我们小型演出的时候会选择用单相供电,可是它又只有三相的电箱,那我只接一相出来用,是不是说,只要不超过零线的负荷就可以?
如果是每项100A那么通常我们能否推断出零线的负荷能力是多少A?