录音棚内空调要怎么安装?

( 11 )
 
[收藏]

136
#1 07-7-9 15:17

录音棚内空调要怎么安装?

因为我录音时间较长,所以需要一边开冷气一边录音,有什么方法能把空调的噪声降到最低呢?

136
#2 07-7-10 15:34
还有一个问题:棚内有时候闷太久会有一股味道很不好,可不可以装排气扇呢?得怎么安装.

193
#3 07-7-28 20:45
空调装在外面,用s型管接到录音室里。通风处用2层滤网

3339
#4 07-7-28 21:25
用旁支消音器,按噪音频率设置大小

136
#5 07-7-31 18:04
多谢楼上二位。
飞鸟说的方法我也考虑过,但担心最后隔音效果会有所打折,所以放弃了这个方法。
starslv说的消音器,我在网上查了一下,好象没查到一个确切的结果,不过录音室里面空调已经安装上去了。

3339
#6 07-8-1 00:36
飞鸟说的方法比较多用,我说的那种方法用的人很少,一种很有趣的声学消音器原理,不过塑料软管不适用呵呵..

96
#7 07-8-1 09:31
而且消声器也比较贵,动侧数千元,一般解决通风口问题都有专门的管道吸音材料,并在通口处用上软垫避免振动然后封死,排气扇的处理亦是如此。

325
#8 07-8-3 18:25
到底怎么做,各位老师能否说得具体一些?谢谢!

2058
#9 07-8-3 20:53
棚里应该弄个空气过滤器~~即使在棚里抽烟,味道一会就没了~~呵呵

278
#10 11-2-7 23:49
一般,把冷热温度达到后。
多开一会,
然后关掉。
做的规范的棚。
基本上说。密闭性已经很不错了。
想一想,四周隔音的材料,其实也是保温的材料。

所以,录音之前,空调多开一会,
让温度升高,或者让温度降低。
达到凉爽或者温暖之后。

关掉空调。
开始录音。


如果要通风或者换气。
那就需要用风道。
风道是迷宫方式,曲折。
在通道壁上粘上环保的棉絮状吸音材料。
由于是曲折的。声音被一道一道阻挡并被吸掉。
这只是一个装置。
具体到录音棚,
也有用的。

基本上,一首歌,录一天一夜,我们普通的家居棚,很少碰到。
歌手也无非是一天一夜。
不会一首歌,住你棚里录一个星期。

所以,休息或者提前开启空调。
达到要求后,关掉空调就行了。
棚内的温度,会保持很久。
感觉到冷或者热了。
再开20分钟到40分钟空调就行了。

122
#11 11-2-9 00:24
把出风口放在另一房间,用消音器管道接进录音棚
记住空调要大的

181
#12 11-2-12 02:29
中央空調