只是想把隔音做好,市区公路边。
问了师傅承重问题,说是行,做了双墙后还问了两次,得到是很不肯定的回答-应该行吧(我晕),一直很不放心楼板承重问题,我特地看了楼板没有裂的痕迹(我朋友说建完墙有没有压坏楼板,两个星期就能看出来),我看了,没有问题,可还是不放心。
前些天我一个高工的朋友过来看看,查了资料,结果是,预防万一,拆掉观察窗这面的其中一墙,因为我的这双墙没有建在横梁上方(只怪我建墙之前没有先咨询他一下)。
这双墙距离横梁100cm,横梁的加固筋是90cm,钢筋是二五的,板厚10cm,图纸得到楼板的承重是每平方2000牛,通过总面积得出楼板的承重是2.1吨。
根据一块红砖2.5公斤重,一平方130块红转(双层墙,每层12cm,我按24cm厚计算),一平方325公斤,共十平方,得出3.2吨(水泥和沙子没有计算在内)。
楼板的承重是2.1吨,墙3.2吨,大大超出了所能承重的重了。虽说楼板没有裂的痕迹(加固筋旁),可能也到了极限,水泥沙子设备还有人都还没有计算在内,所以预防万一,拆掉观察窗这面的其中一墙。
本人今天才把它拆完(自己动手),那个心痛啊,十平方,1000元左右。
后面建棚的朋友,如果有遇到类似的问题,要慎重,多问问专家。
[ 本帖最后由 六八四十八 于 09-6-30 09:46 编辑 ]