请教一下大家 录音棚的排气系统和空调

录音间与控制室一起差不多70平,用什么排气系统 和空调 比较安静又通风,有用过的机器和方案推荐一下,麻烦大家啦,谢谢

3354
#2 17-11-24 15:59
空调不能换气。
遥控器上就算写了换气按钮,也不能。

就算是有些空调标榜自己可以新风换气,也是骗人的,信不信由你。

3354
#3 17-11-24 16:04
录音棚需要的是正压新风系统,同时需要覆盖录音间与监控室。

大多数时候人们能找到的装修队毫无新风系统的基本常识。多数情况下连实际风量都不能保证。

就算是专门做新风系统的团队,也缺乏录音棚这种场所对噪音和共振容忍度的正确概念,通常安装出的新风系统噪音共振过大,使录音时不能开启。


3354
#4 17-11-24 16:07
录音棚适用的二氧化碳检测仪推荐衡欣的AZ7788

3354
#5 17-11-24 16:23
完善的新风系统规划,正确的风机伍配选择,妥当的管线布置及安装技巧,可以使新风系统非常安静,安静到可以在录音时照样开启的地步。

但是一般没人相信。

就像很多人不相信pc电脑可以做到非常安静一样,因为他们接触到的pc电脑都跟拖拉机一样。

已经有很多坛友按照我建议的配置单严格执行,自行diy攒起了电脑,通常都会极为震惊其安静程度,颠覆了对电脑噪音的认知。

。但是没接触过的人还是不会信。

新风系统同理,做好了一样可以极为俺安静。
不过可惜新风系统受限于布管,需要因地制宜,就不能生搬照抄了。


3354
#6 17-11-24 16:43
想要安装出录音棚可接受噪音程度的新风系统,
需要乐于学习,对风管和风机的知识非常了解,并且细致耐心愿意思考。

工程队不可指望,有现场布管这件事干扰,隔空我也帮不上忙,只能靠自己研究了。

绝大多数录音棚的新风或换气系统,因为装得太吵,都是只能不录音时才可以开启一会儿,如果长时间呆在里边就很窒了。

647
#7 17-11-24 17:15
工匠 发表于 17-11-24 16:07
录音棚适用的二氧化碳检测仪推荐衡欣的AZ7788

经销商还真不少啊!!

3354
#8 17-11-24 17:26
jimmyyan 发表于 17-11-24 17:15
经销商还真不少啊!!

好心当成,,,,,

3354
#9 17-11-24 17:33
正在最后完善 以录音棚为标准的静音新风系统diy教程

突然没兴致发了,文稿就此删除。

13857
#10 17-11-24 18:32
工匠 发表于 17-11-24 17:33
正在最后完善 以录音棚为标准的静音新风系统diy教程

突然没兴致发了,文稿就此删除。

求发静音新风,别理喷子了,工匠大名都不认识啊

2081
#11 17-11-24 20:14
工匠 发表于 17-11-24 16:04
录音棚需要的是正压新风系统,同时需要覆盖录音间与监控室。

大多数时候人们能找到的装修队毫无新风系统 ...

工匠大师,何谓:正压?

347
#12 17-11-24 20:47
工匠 发表于 17-11-24 17:33
正在最后完善 以录音棚为标准的静音新风系统diy教程

突然没兴致发了,文稿就此删除。

感谢分享。。。

140
#13 17-11-25 20:33
工匠 发表于 17-11-24 16:23
完善的新风系统规划,正确的风机伍配选择,妥当的管线布置及安装技巧,可以使新风系统非常安静,安静到可以 ...

高人 能发一个你说的静音好的电脑配置吗 非常感谢

179
#14 17-11-26 10:51
工匠 发表于 17-11-24 16:23
完善的新风系统规划,正确的风机伍配选择,妥当的管线布置及安装技巧,可以使新风系统非常安静,安静到可以 ...

感谢哥们,打了这么多字,受益匪浅

463
#15 17-12-20 23:36
工匠 发表于 17-11-24 17:33
正在最后完善 以录音棚为标准的静音新风系统diy教程

突然没兴致发了,文稿就此删除。

喷子哪儿都有 大师平常心就好 按您方法配的电脑很安静 相当满意!赞一个