录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

请注意你的门框

( 6 )
 
[收藏]

3441
#1 21-4-26 02:34

请注意你的门框

首先怀疑今天安装这三层真空玻璃门,隔着玻璃门能听到人说话的低频
但漏音的大boss也在安装时被发现了,在固定门框的时候发现原来的门框里面是中空,离原来的实墙框架有一定距离,这个是重大问题......


这个卧室门用手敲门框的声音,真的感觉不到里面中空,但电钻打进去就令人沮丧了,

如果你的卧室出现这种状况,目前我想到的只有两个办法

1,把门框外侧拆除(猜测拆开后就能看到里面的缝隙),里面再塞聚酯纤维棉,然后再用把拆掉的那部分给固定上去

2  不拆门框外侧的情况下,把隔音材质切成超过缝隙的条状(宽度超过门框外侧几个cm),修剪门框部分以致贴合墙壁,黏或钉子固定在门框上


观众反应

3532
#2 21-4-26 06:56
这个事儿在以前的帖子里有老师就有提到过。
事实上门隔不隔音就在这些边边角角的处理上了,门缝,门框决定了隔音的下限。

7718
#3 21-4-26 07:43
缝隙里没有注入发泡胶??

560
#4 21-4-26 10:08
这就是普通装修和专业录音棚工程装修施工队的最大区别,普通装修施工队就是麻子擦粉面上光,这种长期养成的工作习惯完全是没办法达到专业录音棚工程施工的要求的,而且你根本没办法改变他们这种工作习惯,给钱多也没有用,你一个转身没看见他们就可能糊弄过去了
观众反应
:对,是的

3532
#5 21-4-26 11:05
南宫浩 发表于 21-4-26 07:43
缝隙里没有注入发泡胶??

发泡没啥用,而且我见过我们家装门的时候木工用的发泡,估计不超过15块钱,

6727
#6 21-4-26 12:41
牧笛顽童 发表于 21-4-26 10:08
这就是普通装修和专业录音棚工程装修施工队的最大区别,普通装修施工队就是麻子擦粉面上光,这种长期养成的 ...

家庭装修也好、工装也罢,,,这些从业者 基本都没学习过 专业声学设计基础!对声学隔音、吸声、扩散概念混乱,,,,,

全国这些个装修公司的电脑制图员, 一般是网上搜搜 全世界录音棚的照片,  然后在颜值上 照葫芦画瓢。 修改一下颜色搭配  仅此而已,,之后生成3D max效果图 发给录音棚主人,,,录音棚主人满意后, 再发给工头,,,

而工人又是按效果图施工。 (有些甚至连图 也没有),,,  而这些图 仅仅只是表面工作,,外表图, 根本无法诠释  吸声层外表后的“玄机",  图片背后 隐藏却是大量科学道理

甲方录音棚主人、 乙方设计者、施工者三方  既不懂空气传声、固体传声、共振体减震、、声桥分离、、地面隔离、悬浮构架、

也不懂录音棚 新风系统的新风管道 串音如何解决、玻璃观察窗 内部起雾如何避免、低频陷阱如何设计安装,,声闸区 如何划分、、隔音门如何提高隔音系数、隔音门安装时  有哪些要点,,,  统统不了解,,,,,

等录音棚竣工开业后,  要么就是 声学出现问题( 隔音差、声音闷 混音间低频驻波)、要么就是偷工减料 甲醛超标辣眼睛。。。


  甲方录音棚主人 并不能8小时全在工地值守、监督。。。甲方一个转身 工人就得过且过了,,外面颜值弄好,打完收工


然后的然后,录音棚交付使用后,,,就出问题了。  

但话又说回来了,作为录音棚的主人  也存在自身问题的,
甲乙双方的合同书,一般都是百度搜的哈,。里面并没有详细的声学参数要求!

比如:  玻璃观察窗 验收时的声学检测, 隔声量 能否>43dB. 声闸 隔音门能否>50dB , 甲醛测试 是否达标。
以及 录音间、混音间的频率范围测试  等等 声学参数,,,这些都没有在合同中 写明!。。。  开业出问题后,发生了纠纷,打官司都打不赢,,,

而专业的录音棚施工团队,价格虽然高一点。 但贵有贵的道理:

1、首先是解决声学问题, 其次完善外表的颜值。。。

2、敢于签署  声学达标的合同!

3、声学设计师 会一直在工地现场,一直监督指导工人  直到验收合格 声学达标。

本帖最后由 Salinx 于 21-4-26 13:51 编辑
观众反应
808

1712
#7 21-4-26 13:11
首先。。。。请注意没有真空玻璃。。。。
叫中空,可以是抽掉少量空气,离真空差的远了
也不会有厂家抽到比较低的负压,
钢化玻璃内部是有应力的,
太容易引起自爆了。

塞棉是没有用的,重复太多次了
棉是吸音
隔音的话要密闭稳重
发泡胶也轻松传声音就是可以密闭但是不够厚重

灌水泥,是最简单粗暴的方式,包括框内空隙
观众反应
808
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索